Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: 0d3_ - 22.07.2014 kello on 22:17
-
Invertterissä on maadoitusruuvi joka pitäisi kytkeä johonkin, kytkenkö siitä johdon asuntovaunun runkoon johonkin kohtaan vain vai vienkö sinne mihin muutkin pisteet on maadoitettu?
-
Runkoon eli sinnehähän on kytketty kaikki muutkin maadoitukset. Vaikka maadoituspiste muille laitteille olisikin muualla niin kaiken järjen mukaan nekin olisi maadoitettu vaunun runkoon. Mutta systeemiä näkemättä en voi takuuta antaa. ::)
-
Meneekö siis maasähköpistokkeen maadoituskin runkoon vai meneekö se vain pistorasioille?
Skickat från min iPad med Tapatalk
-
230v sähkön suojamaadoitus johdin pitää AINA kytkeä runkoon, joka myös toimii 12v tasavirta järjestelmän miinus pisteenä. joten miinus samaan kuin kevi eli suojamaadoitus
-
pitääkös invertterin ja akun välille laittaa sulake? jos niin minkä kokoinen? invertteri on 1200w peak 1500w kaapelina awg6
-
pitääkös invertterin ja akun välille laittaa sulake? jos niin minkä kokoinen? invertteri on 1200w peak 1500w kaapelina awg6
Eikös siinä inverterissä itsessään ole sisällä sulakkeet?
Mulla ei ole maajohtoa kytkettynä, mutta näiden ohjeiden mukaan sellaisen aion kytkeä.
http://www.yeint.fi/files/products/Yleisohje_inverttereille.pdf
-
Sivu 6
http://www.ikt.fi/pdf/inventteri.pdf
-
Sivu 6
http://www.ikt.fi/pdf/inventteri.pdf
Muistettava ja tärkeä asia on myös sivulla 6., "kun käytät työkoneita.... jne"!!
Kuka tunnustaa huomioineensa tämän, kun on ottanut virtaskaa invertteristä työkoneelle?
-
Eipä ole minulla maadoitettu,taas kun oli 15 tuntia sähköt poikki,autosta sisälle poverit,eipä sulanut pakastimet,ja kaikki laitteet toiminnasa,minun valinta !
-
Kuinkas suuri akkukapasiteetti teillä on invertterille? Ja miten olette toteuttaneet sähkön valinnan?
-
Sivu 6
http://www.ikt.fi/pdf/inventteri.pdf
Hiukan rajusti modifioitua virtaa näyttää invertteri antavan, taajuus 50 MHz!!!!! :o ;D
-
Kuinkas suuri akkukapasiteetti teillä on invertterille? Ja miten olette toteuttaneet sähkön valinnan?
180 Ah+75 Ah hupiakut, kun on ilmastointi ja sille oma invertteri. Toinen invertteri syöttää vaihtoreleen kautta automaattisesti pistorasioita.
-
Kuinka paksua akulta invertterille kaapelin pitää olla? Riittääkö tuo awg6? Tehoa on 1200W
-
Kuinka paksua akulta invertterille kaapelin pitää olla? Riittääkö tuo awg6? Tehoa on 1200W
riippuu kaapelin pituudesta.. tosta voi saada vinkkiä ja sullahan maksimi virta on 120 amppeerin luokkaa
http://www.jkauppi.fi/jannitehavio/
-
Tuo AWG 6 näyttää olevan n. 16 mm^2. Olisin sitä mieltä, ettei paljon yli puolen metrin saisi johdot olla tuolla pinta-alalla. 25 neliöisestä saa sitten metrin pätkät ja häviö jää alle 0.2 voltin.
PS: Kiitos Rölli hyvästä laskurilinkistä, ei tartte jokakerta alkaa muistella kuparin ominaisresistanssia ja montako nollaa siinä oli pilkun jälkeen :D
Eeli
-
Tuo AWG 6 näyttää olevan n. 16 mm^2. Olisin sitä mieltä, ettei paljon yli puolen metrin saisi johdot olla tuolla pinta-alalla. 25 neliöisestä saa sitten metrin pätkät ja häviö jää alle 0.2 voltin.
PS: Kiitos Rölli hyvästä laskurilinkistä, ei tartte jokakerta alkaa muistella kuparin ominaisresistanssia ja montako nollaa siinä oli pilkun jälkeen :D
Eeli
Mää pitäsin rajana noin 0.3 voltin jännitehäviötä maksimi virralla, silloin todellinen käyttö tilanne jäänee alle 0.2 voltin ..
-
riippuu kaapelin pituudesta.. tosta voi saada vinkkiä ja sullahan maksimi virta on 120 amppeerin luokkaa
http://www.jkauppi.fi/jannitehavio/
Aina löytyy meitä pilkunvilaajia, niinpä nytkin, mutta kysynpähän kuitenkin, kun asiantuntijoita on linjoilla;
- tuo laskentakaava, kattaako se sekä menon, että paluun, vai vaan yhdensuuntaisen kahden pisteen välillä olevan kaapelin.
Edit; korjattu kirjoitusvirheitä
-
No juu, taidan olla vähän liiankin kriittinen jännitehäviön suhteen. :) Tuolla 0.3 voltilla saadaan sitten tehtyä ihan metrin pätkät AWG 6:lla. Ja vaunussa mahdollisesti akut ja invertterin saa kokolailla vierekkäin, omaan pikku Eifellandiin ainakin sain ne sillälailla, niin tuo metrin kaapelipituus voisi olla riittävä?
-
No juu, taidan olla vähän liiankin kriittinen jännitehäviön suhteen. :) Tuolla 0.3 voltilla saadaan sitten tehtyä ihan metrin pätkät AWG 6:lla. Ja vaunussa mahdollisesti akut ja invertterin saa kokolailla vierekkäin, omaan pikku Eifellandiin ainakin sain ne sillälailla, niin tuo metrin kaapelipituus voisi olla riittävä?
lukemalla selviää, eli + ja - kaapelin yhteenlaskettu pituus Thumb
-
Aiheellinen kysymys mun mielestä! Tuon laskurin matka on kokonaispituus, eli jos on plussaan ja miinukseen molempiin metrin pätkä, niin silloin se on kaksi metriä. Ihan on huomioitava seikka :)
Rölli kerkiskin jo vastaamaan :)
-
Aina löytyy noita pilkunvilaajia, niin nytkin, mutta kysympähän kuitenkin, kun asiantuntijoita on linjoilla;
- tuo laskentakaava, kattaako se sekä menon, että paluun, vai vaan yhdensuuntaisen kahden pisteen välillä olevan kaapelin.
Nyt tulee ot:tä, mutta sinulla näyttää olevan paha asenneongelma. Tolla tyylillä ei paljon vastauksia tule. Thumbd
-
Eli noilla awg6 kaapeleilla alkuperäisillä noin 0,5m per johdin voin laittaa hyvin ja ilman erillistä sulaketta johtimessa, invertterin sisällä sulakkeet, toki olisiko se sulake silti hyvä laittaa sillä jos johto jostain syystä menee oikkariin, niin sehän sätii niin kauan kun akussa on virtaa tai koko akku räjähtää.
-
Juu, noin lyhyillä johdoilla riittää hyvin. Hmm, se sulake, no, kyllä sen kanssa rauhallisempi mieli olisi, ainakin täällä päässä :) Biltemasta tai Motonetistä 150 ampeerin ANL- sulake ja pidin. Vene- tai autohifitarvikkeist a löytyy, reilun parin kympin kustannus taitaisi olla. Ja kun itselle huolella tekee, niin sen plus-kaapelin voi laittaa vielä sellaisen kurkkuletkun sisään, noista samoista paikoista pitäisi löytyä.
Taas vähän editoidaan, tuli vielä mieleen, että jos on useampi akku, niin akkujen väliset kytkentäkaapelit kannattaa myös laittaa sen suojaputken sisään, niin ei pääse hankautumaan puhki mihinkään. Mulla ainakin on akut samassa tilassa, missä pitäisi roudata puutarhakalusteita yms...
-
Nyt tulee ot:tä, mutta sinulla näyttää olevan paha asenneongelma. Tolla tyylillä ei paljon vastauksia tule. Thumbd
Noo, löytyihän tuohonkin sitten vastaus :) Ja niinkuin jäsen Oulaa:n invertterin alkuperäisasennukse sta saatoimme havaita, kyllä näissä aika tarkkana saa olla, kun ollaan tekemisissä pienen jännitteen ja luokkaa 100...200A olevien virtojen ja tehoa pitäisi saada siirtymään tarvittavaan kohteeseen 8)
-
Täytyy minunkin heittää lusikka tähän soppaan: Minulla 540AH.n akusto,en ole mitannut häviöitä kaapeleista,liekkö tuolla edes mitään merkitystä,kaapelit on pikkurillin paksuisia,eripuolella autoa,monet sähkökatkokset on tuurattu tuolla,viimeksi viikko sitten,ei sulanut kotona pakastimet,ja kaikki laitteet toimi! Ja olen samaa mieltä MJO:n kanssa,asialliseen kysymykseen kyllä löytyy neuvoja,ei muuta !
-
Käytetään nyt vielä tätä samaa aihetta.. Elikkäs mulla on 1200w kanttiaalto invertteri(modifoitu siniaalto?) ja tällainen jääkaappi * .En ole vielä saanut akkuja hommattua, mutta mitä luulette onko tuo mahdollista saada toimimaan tuolla invertterillä? kunhan käyntiin saa niin varmaan toimii?
Kannattaako kaapeleita invertteriltä akulle suurentaa tuosta awg6 kaapelista suuremmaksi?
Paljokohan kannattaisi laittaa akustoa jos esim haluaisi tuota jääkaappia pyörittää akulla noin 2-4h?
* http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/jaakaapit/MUL48W13E/matsui-jaakaappi-mul48w13e-84-cm#tab-specs
-
toi jääkappi vie valmistajan mukaan noin 25Ah 12V akust per vuorokausi eli 100 Ah:n akul oikee käyttöaika noin kolmevuorokautta. ja lähtee todennäköisesti vittuilematta 600W modifioidulla siniaalto invertterillä..
-
toi jääkappi vie valmistajan mukaan noin 25Ah 12V akust per vuorokausi eli 100 Ah:n akul oikee käyttöaika noin kolmevuorokautta. ja lähtee todennäköisesti vittuilematta 600W modifioidulla siniaalto invertterillä..
Tarkoittanet 3 tuntia...
-
Tarkoittanet 3 tuntia...
kyllä mää vuorokausia tarkotin, 25ah Vuorokaudessa eli virrankulutuksena reilu amppeeri jatkuvasti
-
Eli noilla awg6 kaapeleilla alkuperäisillä noin 0,5m per johdin voin laittaa hyvin ja ilman erillistä sulaketta johtimessa, invertterin sisällä sulakkeet, toki olisiko se sulake silti hyvä laittaa sillä jos johto jostain syystä menee oikkariin, niin sehän sätii niin kauan kun akussa on virtaa tai koko akku räjähtää.
No jos tästä ei tilanne kovin oleellisesti ole muuttunut, niin kyllä se AWG 6 riittää oikein hyvin, eli se johtojen pituus akulta invertterille :)
No sen verran vielä, että nuo johdon paksuudet mitä tuossa edellä laskettiin, on sille inverin maksimikuormalle mitoitettu, eli sen perässä olevat vehkeet ei enää vaikuta siihen :)
-
Olikos noissa se 50cm raja johdon pituudessa akulta kun ei tarvitse vielä laittaa sulaketta?
-
No kun siitä sulakkeesta ei niin kovin isoa vaivaa ole, niin laittaisin semmoisen joka tapauksessa :)
E: Itselle tehdään huolella, eikä sitten ole semmoinen viritys, jota kukaan ei halua naapuriksi 8)
-
Olikos noissa se 50cm raja johdon pituudessa akulta kun ei tarvitse vielä laittaa sulaketta?
ei se mikään raja oo... jos pystyt laittamaan kaksoiseristetyn piuhan silla lailla ettei se pääse hankautumaan ni silloin ei mielestäni oo sulake välttämätön.. eli hyvälaatunen kaapeli suoja putkeen joka on kiinnitetty kunnolla ni ollaan jopa paremmassa tilanteessa mitä autojen alkuperäiset sulakkeettomaat syötöt akulta..