Tekniikkakeskustelut > Lämmitys ja ilmastointi
Montako astetta / kW?
putkimies:
--- Lainaus käyttäjältä: Turhan Höpöttäjä - 11.11.2011 kello on 10:11 ---Nyt on taas testattu. Tosi on, sähköpatruunalla lämmitettäessä, jos neste kiertää Primus pannun kautta, putoaa sisälämpö reilun asteen. ::)
--- Lainaus päättyy ---
Tähän Kaitsute: Reilut 10% harakoille?
--------------------------------------------------
Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 5.11.2011 kello 22:30
Primus lämmittimen hyötysuhde on noin 83 %.
Tähän putkimies: "Jaaha. Kiitos tiedosta.
...Trumatic 6002 tietoja selatessa ilmoittavat suurimmaksi tehoksi 6kW, kaasunkulutus tuolloin 490g/h.
Tuosta seuraa että täydellä teholla käydessään 11kg pullo riittää 22,44tuntia. Ja tuotettu energia 134,6 kWh. Jos kaasupullossa on 144kWh, hyötysuhde on 93 %.
Tuo lukema siis täydellä teholla laskettuna, osateholla lukema on todennäköisesti hieman huonompi, en nyt jaksa laskea sitä "
------------------------------------------------------------------------------------------------------
...Aikas hassua että osut noin lähelle Primuksen lämmönhukan teoreettisia arvoja, tarvitsetko Tohtorin arvonimen? ;)
Turhan Höpöttäjä:
Nämä on eri asioita joita nyt vertaat. Testissä kierti patruunalla lämmitetty vesi Primus pannussa. Hyötysuhde laskelmissa pannu on päällä ja harakoille menee myös savukaasuissa. ::)
putkimies:
--- Lainaus käyttäjältä: Turhan Höpöttäjä - 11.11.2011 kello on 17:45 ---Nämä on eri asioita joita nyt vertaat. Testissä kierti patruunalla lämmitetty vesi Primus pannussa. Hyötysuhde laskelmissa pannu on päällä ja harakoille menee myös savukaasuissa. ::)
--- Lainaus päättyy ---
Mutta eikös se ole niin että savukaasuissa menee molemmilla harakoille tuo 7%.
...Paloimapuhaltime lla varustetussa Trumatikissa 6002 (myös muut vastaavat, esim. Alde) niissä kaikki 6KW jää sisätiloihin, paitsi se joka ei mene savukaasuissa ulos paloimapuhaltimen käskemänä:)
Jäljelle jää vain tuo 10% jonka kaasupullokotelossa sijaiseva Primus hukkaa. Eikös niin? ;)
Lisäys: ...On ihan sama millä energialla kaasupullokotelossa sijaitseva Primus lämmitetään, sen lämpimänäpitämisen aiheuttama ympäristöön johtumalla ja säteilemällä aiheutuva lämmönhukka on 100% hukkaa siltä osin kuin se lämmittää kaasupullokoteloa.
..Tämä sillä edellytyksellä (kuten oletan) että Primus on ollut rehellinen ilmoittaessaan lämmitystehoksi sen mikä tulee lämpimän veden muodossa ulos pannusta.
...Ei sitä kannata hävetä jos osoittaa teorian käytännössä oikeaksi...
Turhan Höpöttäjä:
Niin, minä en osaa ottaa kantaa Aldeen ja Trumaan, kun ei ole niistä kokemusta. Tarkoitan hyötysuhdetta, kun Primus on käytössä, silloin savukaasujen mukana menee harakoille. Tai silloin kun vain patruunan lämpö kiertää pannussa, silloin menee vain harakoille se minkä pannu lämpiää (turhaan). ::)
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: Turhan Höpöttäjä - 11.11.2011 kello on 18:48 ---Niin, minä en osaa ottaa kantaa Aldeen ja Trumaan, kun ei ole niistä kokemusta. Tarkoitan hyötysuhdetta, kun Primus on käytössä, silloin savukaasujen mukana menee harakoille. Tai silloin kun vain patruunan lämpö kiertää pannussa, silloin menee vain harakoille se minkä pannu lämpiää (turhaan). ::)
--- Lainaus päättyy ---
Jos tuo oikeasti haittaa, niin voi sen pannun pakokaasu putken silloin tukkia, ettei olisi läpivirtausta, tosin hölmön hommaa se on. Toi sinun ohjaus niin , ettei kierrä pannun kautta on hyvä. ;)
Navigaatio