Nyt saat tarkentaa. Eikö 1,5 johdossa olla mitoitettu kaikkien karvojen määrää nimenomaan 10a kulutukselle ja 2,5 vastaavasti 16a turvalliselle käytölle, maadotusta myöten.
Kuten jo aiemmin mainitsin enimmilläänkin kulutus on alle 2kw kun meillä on auto joskus harvoin valtakunnan verkossa kiinni, tyypillisesti luokkaa 300- 400 w koska ainoastaan jääkaappi ja laturi on silloin käytössä. Tuolla kuormituksella käytän rauhallisin mielin 1,5 johtoa ja jos joskus harvoin lyön päälle 15oo w lämmitystä edellisten lisäksi siirryn 2,5 kaapalin käyttöön.
Kaikkeen muuhun tuo riittää pykälien mukaan, mutta ei leirintäalueille.
Olisko tämä nyt sadas kerta kun tästä näillä palstoilla väitellään.
Jotta 16A sulake - joka on lähes poikkeuksetta alueiden tolpassa - laukeaisi oikosulkutapauksess
a riittävän nopeasti vaatii 2.5 neliöisen kaapelin. puolitoistaneliöine
n riittää laukaisemaan 10A sulakkeen.
Niillä teidän kulutuslaitteilla ei ole merkitystä sille, millaista kaapelia tulee käyttää jotta homma pelaa turvallisesti.
Jos ei oíkeesti oo varaa hommata semmoisia kamoja jolla homma on turvallista, kannattaa pysyä kotona.