MarkoA:
En koko keskustelua lukenut (tietenkää, muuten väärinkäsityksen mahdollisuus pienenisi ;D ), mutta pisti pikasilmäyksellä silmiin että aika ponnekkaasti faktana esitetään jos jonkinlaista
ohjetta ja tietoa. Omasta sähköasennusten käyttöönottokoulutu ksesta on jo kulunut hyvä tovi, niin silti jotain on mielen pohjukoilla. Pieni varoitus siis:
Väite, että jos tolpassa 10A sulake niin perään voi laittaa 50m 1.5mm2 kaapelikelan. Voi toki, mutta ei kannata. Eikä määräyksiä tarkalleen lukien edes saa tehdä ilman oikosulkuvirta mittausta.
Koska pahimmassa tapauksessa kyseisellä kaapelilla käy niin, että vaikka siellä on täys oikosulku kaapelin nokassa (karavaanarin sormet jakorasiassa räpläämässä epähuomiossa, tai viallinen sähkölaite pistokkeessa vaunussa yms) niin eipä se sulake palakaan. Tai palaa, esimerksiksi seitsemän tunnin kuluttua. Joka ei taas ihan vastaa tarkoitustaan.
Jopa 25m 1.5mm2 roikka voi olla vaarallinen 10A sulakkeen perässä, 16A sulakkeesta puhumattakaan.
Sulakkeen vaihtaminen nopeammin palavaan tyyppiin, tai pienempään vaihtaen uusi pohja, esim 6A sulake, vois EHKÄ käyttää pitkää 1.5mm2 roikkaa.
Testattiin töissä kun joku urakoitsija kantoi kenttäoloihin näitä "markettiroikkia" ja aikomuksena käyttää niitä sähkötyökaluihin. Meillä on mittarit joilla voidaan todeta oikosulkuvirta.
Ja yksinkertaisimmilla an voidaan lyödä kaapelin nokka oikosulkuun ja katsoa miten käy.
Vikavirta suoja ei tässä tapauksessa auta mitään, jos maasulkua ei ole.
Siis lyhyesti "maallikoille": ostakaa oikea "Karavaanariroikka" 25m 2.5mm2, älkääkä käyttäkö adaptereita niin olette turvassa näiltä osin.
Taas schuko rasialle löytyy testereitä parinkympin hinnalla. Siis JOS joudutte pakosta käyttämään adapteria, niin rasian pikainen testaus on paikallaan. Estää vaaran virheellisesti kytketyn
pistorasian käytöstä. Tämä tuli kyllä kesällä mieleen kun näki muutamilla alueilla monenlaista viritelmää tolpasta tolppaan ja lopuksi vielä se pitkä ja ohut kaapeli liitokset taivasalla ja kaapelikela vaunun alla.
Kyllä nämä säännökset perustaa ihan turvallisuuteen ja sähköturvallisuus määräyksiin. Huonolla tuurilla jo 10 metriä 1.5mm2 johtoa karavaanariroikan lisänä voi aiheuttaa, ettei sulake pala.
Pitäkää mielessä.
K.E.V:
--- Lainaus käyttäjältä: 99 - 10.09.2013 kello on 22:03 ---Itsellä kulkee mukana 25m oikea kaapeli + adapteri sukolle, ja lisäksi 10m 1,5mm2 CEE-suko kaapeli kesäkäyttöä varten. Välillä määrättyihin paikkoihin kulkee mukana 50 metrin 1,5mm2 jatkokela lähinnä akun latauksen ja jääkaapin takia.
--- Lainaus päättyy ---
Niin meilläkin Thumb
--- Lainaus käyttäjältä: MarkoA - 11.09.2013 kello on 00:35 ---En koko keskustelua lukenut (tietenkää, muuten väärinkäsityksen mahdollisuus pienenisi ;D ), mutta pisti pikasilmäyksellä silmiin että aika ponnekkaasti faktana esitetään jos jonkinlaista
ohjetta ja tietoa. Omasta sähköasennusten käyttöönottokoulutu ksesta on jo kulunut hyvä tovi, niin silti jotain on mielen pohjukoilla. Pieni varoitus siis:
Väite, että jos tolpassa 10A sulake niin perään voi laittaa 50m 1.5mm2 kaapelikelan. Voi toki, mutta ei kannata. Eikä määräyksiä tarkalleen lukien edes saa tehdä ilman oikosulkuvirta mittausta.
Koska pahimmassa tapauksessa kyseisellä kaapelilla käy niin, että vaikka siellä on täys oikosulku kaapelin nokassa (karavaanarin sormet jakorasiassa räpläämässä epähuomiossa, tai viallinen sähkölaite pistokkeessa vaunussa yms) niin eipä se sulake palakaan. Tai palaa, esimerksiksi seitsemän tunnin kuluttua. Joka ei taas ihan vastaa tarkoitustaan.
Jopa 25m 1.5mm2 roikka voi olla vaarallinen 10A sulakkeen perässä, 16A sulakkeesta puhumattakaan.
Sulakkeen vaihtaminen nopeammin palavaan tyyppiin, tai pienempään vaihtaen uusi pohja, esim 6A sulake, vois EHKÄ käyttää pitkää 1.5mm2 roikkaa.
Testattiin töissä kun joku urakoitsija kantoi kenttäoloihin näitä "markettiroikkia" ja aikomuksena käyttää niitä sähkötyökaluihin. Meillä on mittarit joilla voidaan todeta oikosulkuvirta.
Ja yksinkertaisimmilla an voidaan lyödä kaapelin nokka oikosulkuun ja katsoa miten käy.
Vikavirta suoja ei tässä tapauksessa auta mitään, jos maasulkua ei ole.
Siis lyhyesti "maallikoille": ostakaa oikea "Karavaanariroikka" 25m 2.5mm2, älkääkä käyttäkö adaptereita niin olette turvassa näiltä osin.
Taas schuko rasialle löytyy testereitä parinkympin hinnalla. Siis JOS joudutte pakosta käyttämään adapteria, niin rasian pikainen testaus on paikallaan. Estää vaaran virheellisesti kytketyn
pistorasian käytöstä. Tämä tuli kyllä kesällä mieleen kun näki muutamilla alueilla monenlaista viritelmää tolpasta tolppaan ja lopuksi vielä se pitkä ja ohut kaapeli liitokset taivasalla ja kaapelikela vaunun alla.
Kyllä nämä säännökset perustaa ihan turvallisuuteen ja sähköturvallisuus määräyksiin. Huonolla tuurilla jo 10 metriä 1.5mm2 johtoa karavaanariroikan lisänä voi aiheuttaa, ettei sulake pala.
Pitäkää mielessä.
--- Lainaus päättyy ---
Näinhän se on, jossain maailmalla olen käyttänyt pitkää kelaa, kun ei lähempänä ole sähköä. Mutta siellä kulkee vain vähän sähköä (ei lämmitystä).
Lisäkis vaunussani on kunnon laitteisto, on varokkeet ja vikavirtasuojat ihan vakiona. Eli ne estää kynsilleen saamisen jos jokin vaunun sisäinen sähkölaite on vioittunut.
tsahkali:
--- Lainaus käyttäjältä: MarkoA - 11.09.2013 kello on 00:35 ---Väite, että jos tolpassa 10A sulake niin perään voi laittaa 50m 1.5mm2 kaapelikelan. Voi toki, mutta ei kannata. Eikä määräyksiä tarkalleen lukien edes saa tehdä ilman oikosulkuvirta mittausta.
Koska pahimmassa tapauksessa kyseisellä kaapelilla käy niin, että vaikka siellä on täys oikosulku kaapelin nokassa (karavaanarin sormet jakorasiassa räpläämässä epähuomiossa, tai viallinen sähkölaite pistokkeessa vaunussa yms) niin eipä se sulake palakaan. Tai palaa, esimerksiksi seitsemän tunnin kuluttua. Joka ei taas ihan vastaa tarkoitustaan.
--- Lainaus päättyy ---
Älä nyt sentään liioittele...
88k5:
Vähän tekee mieli palautella oikusulkuvirran saamaa huomiota takaisin "maanpinnalle"..
Vähimmän kaapelilta vaadittavan oikosulkuvirran kesto on siis se 0.4s (ryhmäjohdossa) aikana syntymvä virranmäärä, minkä kaapelin pitää kestää vaurioitumatta. Tuo on aika, minkä aikana oikosulkusuojan tulee laueta selektiivisesti (ts. sen viimeisen sulakkeen ennen kulutuspistettä). Tämä siis suojaa ainoastaan kaapelin pysyvää vaurioitumista (muodomuutosta/palovaaraa) loppupään oikosulkutapauksess a, eikä anna mitää suojaa ihmisille, jos osaksi virtapiiriä joutuvat. Laskennalinen arvo on pienempi kuin mitattu, johtuen kytkentöjen ylimeno vastuksesta. Karkeasti ottaen suuruusluokka on 10x sulakkeen "ampeerimäärä". Oiksulkuvirtalaskel massa huomioidaan koko "ketju" sieltä jakelumuuntajalta alkaen.
Kuluttajan on voitava luottaa, että leirintäalueen liitäntärasialla (kunhan siinä on pistorasiakohtainen sulake/varoke) voidaan kytkeä turvallisesta 25m 3x2.5mm2 (ja jopa 3x1.5mm2 kunhan se ei ole 15 metriä pidempi). Tilanne muuttuu oleellisesti, jos siinä liitäntäpistorasias sa (seinässä tms.) ei ole sulaketta/varoketta - silloin sitä syöttävä kaapeli ja kymmenien metrien päässä oleva sulakeoikosulkusuoj a on huomiotava..
Miksi 25m liitäntäkaapeli; koska standardi sallii leiriytyä 20m päähän liitäntäpistorasias ta - tuo +5m on mutkitteluvara, mikä turvallista ainakin 2.5mm2 kaapelilla jatkottomasti. Toinen puoli asiaa on sitten suojaus ylivirtaa vastaan.
Summam-summarun: tavan tallaajan on helpointa vain noudattaa annettua ohjetta, vaikka joillain toisillakin variaatioilla päästään vastaavaan lopputulokseen tietyissä (päällepäin näkymättömissä) olosuhteissa. ;)
MarkoA:
--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali - 11.09.2013 kello on 10:02 ---Älä nyt sentään liioittele...
--- Lainaus päättyy ---
Kai nyt vähän sallitaan... :))
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta