jap:
Meillä on Hobby asuntovaunu. Olen asennuttamassa lisäpistorasiaa vaunuun Ecomat2000 lämmittimelle. Minkä laista johtoa saa käyttää asuntovaunuissa? Saako kyseisiä johtoja tavallisista sähkötarvikeliikkei stä?

relluttelija:
Eiköhän pistorasian asentava valtuutettu sähkömies mahda tietää mitä johtoa saa käyttää. Vaunujen 230-sähköt kun on nekin luvanvaraisia.

HiTec:
Ihan normaalia MMJ:tä vaan = sitä samaa mitä käytetään mm. talon rakennuksessa. Samaten pistorasiat ja muutkin vermeet, ihan vakikauraa ne on nekin ja samoilla sähköluvilla se menee autokin sähköasennukset, siinä mitä talokin 8)

Jepukka:
Säikeellistä 2.5mm kaapelia jousiliittimin.

mjh48:

--- Lainaus käyttäjältä: HiTec - 21.08.2013     kello on 13:54 ---Ihan normaalia MMJ:tä vaan = sitä samaa mitä käytetään mm. talon rakennuksessa.

--- Lainaus päättyy ---

Nimen omaan EI MMJ.

Matkailuajoneuvon sähköasennuksessa on käytettävä
Taipuisia eristettyjä johtimia, muutamalankaisia, eristettyjä johtimia asennettuina eristeaineiseen asennusputkeen tai normaalia kloropreenieristeis tä vaipallista siirrettävää kaapelia (H05RN-F) tai vastaavaa.
Poikkipinnan on kuitenkin oltava vähintään 1,5 mm2 kuparia tai vastaavaa.