Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä
Utelua jatkojohdoista
HiTec:
--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali - 18.04.2014 kello on 10:37 ---Yksi hulluus tässä johtohösellyksessä on, että CEE-shuko palikkaa ei saisi käyttää mutta shuko-CEE on sallittu. Mikä ero siinä on, missä järjestyksessä ne pistokkeet siellä sateessa roikkuvat?
--- Lainaus päättyy ---
No CEE saa repiä aika paljon enempi virtaa kuin shuko. Ja jos sulla on vain se ihan johdon pää käsissäsi, niin mistäs siitä voit päätellä paljoko virtaa tuosta johdosta saat ottaa? Eli se kourassasi oleva liitin on se ainut "vinkki" asiasta ja koska nuo on virtojen suhteen noin speksattu ja jos välissä on shuko-CEE, niin yli menee ja nätistä :-X Tästä ihan samasta virtasyystä shoko- ja CEE-johtojen poikkipinta-alojen minimitkin ovat erilaiset 8)
mjh48:
--- Lainaus käyttäjältä: Aakku - 18.04.2014 kello on 07:36 ---Kyllä minuakin hiukan kummastuttaa, kun en noita sähköpykäliä oikein tunne.
Eikö sähköpuolella ole mitään lakia, joka asioista määrää, vai onko tuolla järjestöllä "Suomen standarnisoimisliit to SFS" jonkinlainen valtuutus. Kaipa sellainen on johonkin lakiin kirjoitettu.
--- Lainaus päättyy ---
Tuolla kerrotaan mm. linkin alla oleva teksti
www.tukes.fi/Tiedostot/julkaisut/TUKESohje_S10_2002_1.pdf
2 SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT
Seuraavat standardit vastaavat kauppa- ja teollisuusministeri ön päätöksessä 1193/1999 esitettyjä oleellisia turvallisuusvaatimu ksia:
• Standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköase nnukset, jonka yksittäiset standardit on lueteltu liitteessä 1.
Eli kyllä laki sanoo, että standardia on noudatettava. Lakiin ei vain ole haluttu kirjoittaa sähköteknistä asioita, kun lain laatijat eivät niitä ymmärrä, mutta tietävät joidenkin ymmärtävän. :)
tsahkali:
--- Lainaus käyttäjältä: HiTec - 18.04.2014 kello on 12:09 ---No CEE saa repiä aika paljon enempi virtaa kuin shuko. Tästä ihan samasta virtasyystä shoko- ja CEE-johtojen poikkipinta-alojen minimitkin ovat erilaiset 8)
--- Lainaus päättyy ---
Molemmista saa 16A ulos. Ei enempää.
tsahkali:
--- Lainaus käyttäjältä: mjh48 - 18.04.2014 kello on 13:01 ---Tuolla kerrotaan mm. linkin alla oleva teksti
www.tukes.fi/Tiedostot/julkaisut/TUKESohje_S10_2002_1.pdf
Eli kyllä laki sanoo, että standardia on noudatettava. Lakiin ei vain ole haluttu kirjoittaa sähköteknistä asioita, kun lain laatijat eivät niitä ymmärrä, mutta tietävät joidenkin ymmärtävän. :)
--- Lainaus päättyy ---
Tuohan oli Tukesin ohje, ei mikään laki. Trafikin antaa ohjeita jotka ovat joka ristiriidassa lakien ja direktiivien kanssa.
HiTec:
--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali - 18.04.2014 kello on 13:29 ---Molemmista saa 16A ulos. Ei enempää.
--- Lainaus päättyy ---
Nope, 1-vaiheinen CEE on speksattu jopa 32A saakka, vaikka yleensä se 16A on ollut ihan riittävä. No toki vastaavasti shuko on speksattu 16A saakka, vaikka 10A lienee se yleisin käyttö. Mutta nuo määräyksethän menee noiden speksien maksimien mukaan => shuko>CEE on kielletty 8)
Toki tuohon liittyy myös liitoksen napajärjestys, shukossa kun se voi olla miten päin vaan, vain maa on määrätty. CEE sen sijaan on tarkalleen speksattu kumpi karvoista on vaihe ja kumpi nolla kun se liitin ei mene väärinpäin paikoilleen. No nyt jos sulla on välissä shoko>CEE, niin kuka sanoo kumpi niistä CEE:n karvoista on kumpi ???
Vaan sinällään vänkää että noita shuko>CEE pätkiä on ihan kaupoissakin myynnissä, joten kuinka "kielletty" tuo nyt sitten loppupelissä onkaan? Aika selkeä vaaranpaikka kuitenkin, mutta... :-X
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta