Asunnon huonetermostaatti pitäisi vaihtaa tarkemmaksi

(1/3) > >>

putkimies:
  Asunnossa on suora sähkölämmitys, lämpöpatterit ikkunoiden alla. Lisäksi on varaava takkauuni.
   Nyttenhän sitten käy niin että takkauunin lämpö nuosee uunin vierestä ylöspäin ja laskeutuu seinänvierustoilla alas, ja ikkunapinnoissa myös alaspäin jäähtyen, kohti ikkunan alla olevaa sähköpatterin termostaattia. termostaatti reagoi kylmään virtaukseen kytkemällä patteriin sähkön päälle.
  Huonelämpötila nousee kun huonetta lämmitetään keskeltä että laidoilta, mitään sähkön säästöä ei synny.
 
  Tämän ilmiön estämiseksi minulla on keskellä asuntoa puolentoista metrin korkeudessa ns kuningastermostaatt i joka tietyssä lämpötila asetuksessa katkaisee kaikkien sähköpattereiden sähkövirran.
   Toimii hyvin, paitsi että parisenkymmentä vuotta vanhan bi-metallirakenteisen huonetermostaatin hystereesi on liian suuri, lienee parisen astetta Celssiusta.
 Olisikohan nyttemmin saatavana pienemmällä hysteresillä varustettua huonetermostaattia.
  Tuossa vanhassa on kyllä kiihdytysvastus ja lämpötilakompensoin ti, mutta niitä ei voi käyttää, kun ne eivät tälläisessä käytössä toimi. Lämpötila ryömii muutamalla asteella noita käytettäessä. 
     

tsahkali:

--- Lainaus käyttäjältä: putkimies - 15.12.2012     kello on 15:48 ---  Tämän ilmiön estämiseksi minulla on keskellä asuntoa puolentoista metrin korkeudessa ns kuningastermostaatt i joka tietyssä lämpötila asetuksessa katkaisee kaikkien sähköpattereiden sähkövirran.
   Toimii hyvin, paitsi että parisenkymmentä vuotta vanhan bi-metallirakenteisen huonetermostaatin hystereesi on liian suuri, lienee parisen astetta Celssiusta.

--- Lainaus päättyy ---

Koeta säätää sitä hystereesiä pinemmäksi. Siellä sisällä on luultavasti pieni ruuvi joka on lukittu punaisella lakalla. Kierrä siitä hystereesi mahdollisimman pieneksi ja sitten takaisinpäin niin kauan, ettei se 'pärrää' kytkeytyessään. Ja kun kiihdytysvastus on päällä, lämpötilasta saa aika tasaisen.

En minä yllytä, olen vaan tehnyt noin.  Öljylämmityksen kanssa.  ;D

Täällä on patterit peruslämmöllä, +8, takka pitää kämpän lämpimänä. Siinä hystereesi voi tosin olla 5 astetta, mutta ottaa yhden paidan pois, tai laittaa takas...

0yxxy0:
Vaihdata eletrooninen bi-metallin tilalle niin on paljon tarkempi.

RR:
Onko tuo sinun kuningastermarisi kytketty kotona/poissa-kytkentään vai ohjaako seinätermari keskuksessa kontaktoria/kontaktoreita?

Jos se termostaatti ohjaa patterien lämpötilanpudotusta ja lämpöpatterit ovat melko uusia ja elektronisella termostaatilla varustettuja, ongelmia tuskin tulee mutta kontaktoriohjauksel la varustettuna rupeaa kontaktorit kulumaan liian tarkalla termarilla, niitä päälle/pois-ohjauksia kun voi tulla useita kymmeniä päivässä.

Mutta tarkkoja huonetermareita kyllä löytyy.

putkimies:

--- Lainaus käyttäjältä: RR - 16.12.2012     kello on 09:56 ---Onko tuo sinun kuningastermarisi kytketty kotona/poissa-kytkentään vai ohjaako seinätermari keskuksessa kontaktoria/kontaktoreita?Jos se termostaatti ohjaa patterien lämpötilanpudotusta ja lämpöpatterit ovat melko uusia ja elektronisella termostaatilla varustettuja, ongelmia tuskin tulee mutta kontaktoriohjauksel la varustettuna rupeaa kontaktorit kulumaan liian tarkalla termarilla, niitä päälle/pois-ohjauksia kun voi tulla useita kymmeniä päivässä.
--- Lainaus päättyy ---
  Ei ole lämpötilanpudotukse en kytketty vaan ohjaa suoraan noin 50 neliön tupakeittiön pattereiden päävirtaa kytkevää kontaktoria.
   Kuningastermostaatt i on tarpeellinen tässä tilassa koska samassa tilassa oleva varaava takka tuo lisälämpöä satunnaisesti. Samoin kuin tässä tilassa on kookkaat ikkunat etelän suuntaan ja kevätaurinko tuuppaa lämpöä satunnaisesti kilowattien teholla horisontin yli noustessaan. Huonelämpötila nousee tarpeettomasti, pahimmillaan sietämättömäksi, jos sähkölämpöpatterit eivät heti lämmönnousun alussa kytkeydy pois.

  Ei tässä pilkkua viilata, mutta tuon nykyisen termostaatin hystereesi näyttää olevan kolmen, neljän asteen luokkaa, se on aivan liian suuri.

    Tarkoitus on että normaalikäytössä pattereissa on jatkuvasti virta ja patterien termostaatit säätää huoneen lämpöä. Lämpötilan pudotus on erillisellä kotona- poissa kytkimellä, ja se vaikuttaa pattereiden termostaatteihin.    Kuningastermostaatt i puuttuu asioiden kulkuun ainoastaan silloin kun huoneen lämpötila jostain ulkopuolisesta syystä nousee normaalia korkeammalle. 
   Muiden huoneiden pattereihin sähkö menee suoraan.

   Lisäys: Huonelämpötila on noin 21 astetta. Varsin tarkasti. Kuningastermostaatt i pitäisi olla jotakuinkin sellainen että se katkaisee lämmityksen 22 asteessa tai 23 asteessa ja kytkee lämmityksen takaisin lämmön laskiessa 21,5 tai 22 asteeseen.
 