Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä
KWH mittarin asennus, menikö oikein?
88k5:
Joo, kuva kertoisi paljon ;D
Koteloiden välillä ei tarvitse olla suojavaipallista kaapelia, jos ne ovat kiinni toisissaan - yhtenäinen kokonaisuus. Toisaalta kuinka olisit voinut nähdä ne yksittäiset johtimet avaamatta koteloita ellei rakoa välillä - onko tosiaan yksisäikeistä vai monisäikeistä? Uusissa asennuksissa pitäisi olla monisäikeistä.
Aiemmassa ylemmässä kuvassa on vähän hölmösti asennettu mittari omaan Din-koteloon kun vikavirtasuojan kotelossa näkyy olevan 1 din-paikka vapaana. Jäisi harakanpesä vähemmälle ;D
99:
Kuvauksesta päätellen ei ole mennyt ihan oikein tuo asennus.
Sähköinen suojaus on kyllä kunnossa, mutta mekaaninen suojaus puuttuu.
iiitee:
Harmi että itsellä taas ei ollut paikkoja vapaana ylemmän kuvan kotelossa... Lattialta löytämäni kaapelin pätkät eivät varmaan sittenkään liity itse asennukseen, olivat eri värisiä kuin näkyvillä olevat, ehkä niitä ei tarvittu, olivat vääränlaisia tms. Eli ei tietoa monikosäkeisiä johtimia on käytetty, eikä se ehkä enää niin oleellistakaan ole kerran mekaaninen suoja puuttuu ja ehkä myös yritykseltä vaadittavat luvat...
Käykö kuvista paremmin ilmi onko tuo oikein vai väärin?
K.E.V:
Minulla joku "tuntematon" asentaja on kyllä jättänyt vaipan noitten johtimien päälle. Eli on mekaaninenkin eristys kunnossa Thumb
Weicco:
Oishan tuon voinut tehdä kunnolla.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta