tgoman1:
Tervehdys

Niinhän siinä kävi, että kun aloin korjaamaan lämmitystä niin tuli isompi ongelma tilalle, eli aloin vaihtamaan tuota kiertovesipumppua, ja vielä sitä ennen lämmitys lähti päälle, mutta kun vaihdoin uuden pumpun paikoilleen, niin suoraan lyö vikavalon päälle tuonne sisällä olevaan säätöpaneeliin, eikä kuulu mistään minkäänlaista ääntä, että yrittäisi päälle. Mittasin tuon kytkentäperiaate kuvan mukaan  tuolta mustan boksin läheltä jännitteitä, niin punaisesta johdosta tulee 1.3V ulos, pystyykö tuosta päättelemään mitään, ilmeisesti tuosta pitäisi tulla 12V, sama jännite näkyy vesitermostaatin toisella puolella sinisessä johdossa? Osaako joku auttaa. Kiittäen jo etukäteen.

-Tommi

mjo33400:

--- Lainaus käyttäjältä: tgoman1 - 19.04.2012     kello on 18:37 ---Tervehdys

Niinhän siinä kävi, että kun aloin korjaamaan lämmitystä niin tuli isompi ongelma tilalle, eli aloin vaihtamaan tuota kiertovesipumppua, ja vielä sitä ennen lämmitys lähti päälle, mutta kun vaihdoin uuden pumpun paikoilleen, niin suoraan lyö vikavalon päälle tuonne sisällä olevaan säätöpaneeliin, eikä kuulu mistään minkäänlaista ääntä, että yrittäisi päälle. Mittasin tuon kytkentäperiaate kuvan mukaan  tuolta mustan boksin läheltä jännitteitä, niin punaisesta johdosta tulee 1.3V ulos, pystyykö tuosta päättelemään mitään, ilmeisesti tuosta pitäisi tulla 12V, sama jännite näkyy vesitermostaatin toisella puolella sinisessä johdossa? Osaako joku auttaa. Kiittäen jo etukäteen.

-Tommi

--- Lainaus päättyy ---

Oliko poksi irti pannun kyljestä kun vaihdoit vesipumpun. Normaalisti vesipumpun vaihto ei vaikuta mitään pannun toimintaan. Tuleeko poksin keltaiseen johtoon jännite?

tgoman1:
Terve,

Boksi oli paikoillaan ja keltaiseen johtoon tulee 12V.

Punaisen johdon kun irroitti termostaatista ja mittasin, niin siinä oleva jännite on 10.5V.

-Tommi

mjo33400:

--- Lainaus käyttäjältä: tgoman1 - 19.04.2012     kello on 20:00 ---Terve,

Keltaiseen johtoon tulee 12V.

Punaisen johdon kun irroitti termostaatista ja mittasin, niin siinä oleva jännite on 10.5V.

-Tommi

--- Lainaus päättyy ---

Jos kuormittamaton jännite on vain 10,5 volttia niin poksi on viallinen. Olet saattanut tehdä oikosulun jossain työvaiheessa. Mittaa poksille tuleva jännite silloin kun punainen on irti vesitermostaatista.

tgoman1:
Terve,

Kyllä tuo jännite on boksin inputissa 9.5V - 10V ja punainen on irrallaan niin siitä saan mittaamalla suurinpiirtein saman jännitteen, mistä noita bokseja on mahdollista saada, tai pystyykö korjailemaan?

-Tommi