Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä
Liian ohut sähköjohto
99:
--- Lainaus käyttäjältä: vesako - 27.01.2012 kello on 16:37 ---Mutta se kysymys. Kuinka suuri se
jännitehäviö on.?
--- Lainaus päättyy ---
1,5mm2 ja 20m pitkällä kaapelilla 10A virta aiheuttaa n. 4,5 voltin jännitehäviön
ja 2,5mm2 ja 20m pitkällä kaapelilla 10A virta aiheuttaa n. 2,6 voltin jännitehäviön
Näin äkkiä laskien, jos kaapelin lämpenemistä ei oteta huomioon.
putkimies:
--- Lainaus käyttäjältä: 99672 - 27.01.2012 kello on 16:51 ---1,5mm2 ja 20m pitkällä kaapelilla 10A virta aiheuttaa n. 4,5 voltin jännitehäviön
ja 2,5mm2 ja 20m pitkällä kaapelilla 10A virta aiheuttaa n. 2,6 voltin jännitehäviön
Näin äkkiä laskien, jos kaapelin lämpenemistä ei oteta huomioon.
--- Lainaus päättyy ---
230V järjestelmässä tuo ei aiheuta kuin noin 1-2% jännitteen aleneman, eli ei mitään merkitystä.
Mutta jos on kyse 12V järjestelmästä niin sitten 2,6---4,5V jännitteenalenemall a onkin merkitystä.
RR:
Ei se jännitteenalenema vaan se oikosulkuvirta. Oikosulkuvirran pitää olla kuitenkin yli 100 ampeeria, 16 ampeerin oikosulkuvirralla kympin sulakekin kestää useamman tunnin.
Oikosulkuvirran suuruus on oleellista esimerkiksi siksi, ettei vaunun/auton ja maapotentiaalin välillä ole hengenvaarallista jännite-eroa liian pitkää aikaa.
Rölli:
--- Lainaus käyttäjältä: RR - 27.01.2012 kello on 19:03 ---Ei se jännitteenalenema vaan se oikosulkuvirta. Oikosulkuvirran pitää olla kuitenkin yli 100 ampeeria, 16 ampeerin oikosulkuvirralla kympin sulakekin kestää useamman tunnin.
Oikosulkuvirran suuruus on oleellista esimerkiksi siksi, ettei vaunun/auton ja maapotentiaalin välillä ole hengenvaarallista jännite-eroa liian pitkää aikaa.
--- Lainaus päättyy ---
V**tu.. sulle ja muille oikosulkuvirrasta höpöttäjille..(ei saa ottaa henkilökohtasesti) ku noin viisaasti laskette oikosulkuvirran ongelmia ni laskaeekaapa ero 1.5 neliön ja 2.5 neliön piuhan välillä.. ni huomaatte ett sulakepalaa ne ongelmat on liitoksissa poaskasissa pistokkeissa jne...
vesakolle hatust tempastuna menetät 20 wattii lämmitys tehoo 1.5 neliön kaapelilla verrattuna 2.5 neliön kaapeeliin
Edit: sana sensuroitu, admin
RR:
--- Lainaus käyttäjältä: rolli4x4 - 27.01.2012 kello on 20:21 ---V**tu.. sulle ja muille oikosulkuvirrasta höpöttäjille..(ei saa ottaa henkilökohtasesti) ku noin viisaasti laskette oikosulkuvirran ongelmia ni laskaeekaapa ero 1.5 neliön ja 2.5 neliön piuhan välillä.. ni huomaatte ett sulakepalaa ne ongelmat on liitoksissa poaskasissa pistokkeissa jne...
vesakolle hatust tempastuna menetät 20 wattii lämmitys tehoo 1.5 neliön kaapelilla verrattuna 2.5 neliön kaapeeliin
--- Lainaus päättyy ---
En jaksa laskea, mutta on tuo oikosulkuvirtamitta uksissa nähty suurinpiirtein ainoastaan joka ainoa kerta. Samasta keskuksesta syötetty samaan huoneeseen, keittiöön, vanhoissa kerrostaloissa. Seinällä on 2.5-neliöisellä johdotettu pistorasia ja vieressä on jääkaapille tarkoitettu valoryhmästä otettu rasia. Vähintään 100 ampeeria, yleensä enemmän eroa oikosulkuvirrassa.
Siellä tolpassa, mistä sähkö otetaan, pitää olla 16 A automaattisulakkeel la noin 200 ampeeria oikosulkuvirtaa. Alle sadan ku menee oikosulkuvirta vaunun/auton päässä niin rupeaa olemaan odottavan aika pitkä. Vikavirtasuoja tuossa toimii nopeammin jos semmonen on ja vika maata vasten.