Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä

Liian ohut sähköjohto

<< < (9/13) > >>

pamaus:
Tutkin omaa vaunua.

Pääsulake oli 16 amp ja siihen meni 2.5 neliön johto. Mitä siitä rasiasta lähti sitä ei nähnyt.




smy:
Mulla on 2,5mm johdolla auton sisällä. 10A sulake. Auton 230v järjestelmä on muutenkin syvältä kun yksi ainoa pistorasia vaivauduttu laittamaan.
Max virta mitä menee 700W+700W+700W+200W+200W = 2500W (kaksi öljylämpöpatteria, kahvinkeitin, laturi/jääkaappi, läppäri). Nuo kaikki ei kyllä ole mitenkään kerralla päällä.
Käytännössä 2000W yli ei varmaan mene ikinä.

Haoltu:

--- Lainaus käyttäjältä: smy - 27.06.2018     kello on 11:33 ---Mulla on 2,5mm johdolla auton sisällä. 10A sulake. Auton 230v järjestelmä on muutenkin syvältä kun yksi ainoa pistorasia vaivauduttu laittamaan.
Max virta mitä menee 700W+700W+700W+200W+200W = 2500W (kaksi öljylämpöpatteria, kahvinkeitin, laturi/jääkaappi, läppäri). Nuo kaikki ei kyllä ole mitenkään kerralla päällä.
Käytännössä 2000W yli ei varmaan mene ikinä.

--- Lainaus päättyy ---

Myös 230 V järjestelmä.Projekt issa on 16 A 2,5mm kaapelointi toisella puolella. Toisella puolella 10 A 1,5mm kaapelointi. Ulkopistoria 16A .  Pisrorasioita tasan 10 kpl. Ei taida olla liikaa vieläkään....

Mautoilija:
Miten toisella puolella?
Kun sulake on johdinsuoja, kaapelin poikkipinta määräytyy sulakkeen mukaan.

tsahkali:

--- Lainaus käyttäjältä: Mautoilija - 27.06.2018     kello on 17:18 ---Kun sulake on johdinsuoja, kaapelin poikkipinta määräytyy sulakkeen mukaan.

--- Lainaus päättyy ---

Eikös tuossa niin ole?

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

[*] Edellinen sivu

Vastaa

Siirry pois tekstitilasta
Mobile View