Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä

Liian ohut sähköjohto

<< < (4/13) > >>

relluttelija:
Itse en laittaisi 16A:n sulakkeen pistorasiaan 1,5 mm2:n roikkaa, eihän rakennusten kiinteissäkään asennuksissa saa käyttää 1,5 mm2:n johtoa 16A:n sulakkeen takana. 16A.n sulake kestää enemmän kuormaa kuin 1,5 mm2:n piuha. Näin mulle kertoi sähkömies.

0yxxy0:

--- Lainaus käyttäjältä: relluttelija - 22.05.2012     kello on 21:48 ---Itse en laittaisi 16A:n sulakkeen pistorasiaan 1,5 mm2:n roikkaa, eihän rakennusten kiinteissäkään asennuksissa saa käyttää 1,5 mm2:n johtoa 16A:n sulakkeen takana. 16A.n sulake kestää enemmän kuormaa kuin 1,5 mm2:n piuha. Näin mulle kertoi sähkömies.

--- Lainaus päättyy ---

Ja toisaalta oikosulkuvirta riippuu myös sähköyhtiön verkostakin kun muuntajan vieressä on useita kA ja kauempana saattaa olla liittymispisteessä 250A, siihen sitten kaikki johdot väliin tontinraja-pistorasiaa ja viellä pitkä roikka perään niin voipi olla ettei sulake reakoi oikein nopeesti.

Rölli:
Kertokaapa viisaat, missä tilanteessa sulakkeen hidas palaminen oikosulku tilanteessa esim yksi sekuntti on vaarallinen käyttäjälle, jos meillä on toimiva vikavirta suoja?

Ossi66:
Jos olet eristettynä maasta ja osana virtapiiriä. Kun ei ole maavuotoa, vikavirtasuoja ei katkaise.

Rölli:

--- Lainaus käyttäjältä: perho-ukko - 23.05.2012     kello on 10:43 --- Jos olet paljasjaloin nurmikolla,"pappi saa taas kahvia juodakseen"" !! ;D

--- Lainaus päättyy ---
eikös silloin vikavirta suoja tee tehtävänsä.. ja harvunainen semmonen oikosulku ett ett esim kahvin keittimestä sais sähköiskun oikosulku tilantees