Trumatic C 6002 EH kaasulämmitys ei toimi

(1/3) > >>

juissimasa:
Tervehdys,

Yritin käydä läpi aiempia keskusteluja 6002 lämmitysongelmista ja mahdollisista korjaavista toimenpiteistä, mutta ihan en ole vastaavaa vikaa löytänyt, eli:
- pannu lämpiää vastuksilla
- kaasulämmityksen käynnistyessä flekti alkaa pyöriä, pannusta kuuluu sirinää ja kaasu tohahtaa ja sammuu samantien vikatilaan
- käytetty huollossa --> poltin putsattu, kärjet säädetty ja antaa kipinää
- mittasin kortilta puhaltimen jännitteitä; muistaakseni matalilla kierroksilla n.14 mV ja keskiteholla n.43 mV. Korkeita tuuletus kierroksia en ehtiny mitata.

Mitä tekisin seuraavaksi lämmittimen korjaamiseksi?

Terveisin
Jukka

viitalar:
miten veden lämmitys asenossa pysyykö  päällä vai meneekö heti häiriölle ?

juissimasa:
Hei,

Menee tosiaan silläkin moodilla hetimiten vikatilaan. Puhallin on pois päältä, sirinää kuuluu, kaasuventtiili napsahtaa ja mielestäni kaasu vähän tumahtaa ja sitten menee punaselle ledille.

T.Jukka

K.E.V:
Eli paloilmapuhallin rikki.

mjo33400:
Veikkaisin, että kaasuventtiilin pikkuteho tukossa. Voi olla myös paloilmapuhallin, mutta sen voi todeta pakoputkesta, virtaako ilma.