Tekniikkakeskustelut > Primus

Primus 2470 lämmitys paneelin kytkentä

<< < (2/2)

mjo33400:

--- Lainaus käyttäjältä: Vesku-73 - 22.06.2025     kello on 15:59 ---Nyt on vaihdettu ja juhannuksen testattu ja toimii moitteettomasti  siltä osin👍
Löysin myös varsinaisen vian, mikä oli  714821:sen rele, mikä jäi silloin tällöin vetämään... vähän kun napautti relettä niin lakkas vetämästä.
Uudet releet tilauksessa.

Noita piiri kaavioita 2470:sen kytkentä paneelia ihmetellessä tutkin ja mietin, että voisiko tuollaisen allaolevan digitaalisen termostaatin kytkeä tuohon ?
Jos voi niin miten johdotukset menee ?
Miten johdotukset menee, kun alkuperäisellä potikalla kolme johtoa ja miten toi alkuperäinen termostaatti ohitetaan ettei häiritse taustalla ?

https://kauppa.sintosen.com/product/1188/w3230-termostaatti

Voi tietysti olla ettei moista tuohon saa, mutta muistan joskus lukeneeni että joku olisi vastaavanlaisen tehnyt?

--- Lainaus päättyy ---

En lähtisi virittelemään, mutta voithan kokeilla. Releet noissa yleensä menee, etenkin kaasuohjaus.





Vesku-73:
Kiitos neuvoista ja kuvista.
Tarttis olla 2470:sen kytkentä ja mielellään niin että mihin väliin tuon digitaalisen säädön tuohon laittais ja mitä ottais pois ?

Vesku-73:
Jos oikein tulkitsin niin musta ja keltainen kytketään tuohon digitaalisen säätimen  S1:seen ja S2:seen...lisäksi tietysti 12v +ja- digitaaliseen säätimen omiin lähtöihin?

Vesku-73:
Ei tarvinut ottaa kuin musta johto potikasta ja laittaa se digitaali termostaatin S2:seen niin jo toimii.

Vesku-73:
Ja tietysti digi termostaatin GND ja S1: nen yhteen ja sitten maadoitus vaikka paneelin nastaan 8 sekä 12 voltin jännitteen Digi termostaatin otin paneelin nastasta 1.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[*] Edellinen sivu

Vastaa

Siirry pois tekstitilasta
Mobile View