mjo33400:
Ei se huonetermostaatti pannun termaria ohita. Jossain on joku vika. Katso kytkentäkuvaa.
Alf@64855:
Sitä vähän epäilinkin, pitää tutkia myöhemmin. Jostain tuo R7 saa syöttöjännitettä, muuten ei toimisi kaikki oikein kun termostaatti katkaissut. Kerron sitten mitä löytyi.
mjo33400:
Voihan se vedenlämpötilan säätö olla rikki. Vika voi olla myös ohjauspaneelissa. Kokeile laittaa vesipumpun säätö keskelle, silloin huonetermostaatti ohjaa vesipumppua ja lämmitintä katkoo veden lämpötilan säätö.
Alf@64855:
Näin se juuri tekeekin paitsi että lämmitys menee päälle heti kun pumppu käynnistyy vaikka pannun lämpötila on yli asetusarvon. Kun pumpppu pysähtyy pannu lämpiää asetettuun arvoon jonka jälkeen lämmitys katkeaa. En ole löytänyt ohjauspanelista kytkentää joka pystyisi ohittamaan pannutermostaatin josta olen päätellyt ettei voi johtua ohjauspanelista. Jos olen päätellyt oikein että R7 (rele 7) hoitaa pannun lämmönkatkaisun.
Alf@64855:
No selvisi tämä juttu kun tarkasti luki piirustusta ja verifioi sen käytäntöön. Pannun termostaatti on kaksitoiminen, kytkentäkaavion mukaan 75 ja 60 astetta. Kun huonelämpöä tarvitaan toimitaan sen korkeamman lämpötilan arvon mukaan. Sen takia lämmitys menee aina päälle kun huonelämpöä tarvitaan. Pannun lämpötila toimii matalamman termostaatin mukaisesti kun huonelämmitystä ei tarvita. Ilmeisesti molemmat lämpötilat ovat riippuvaisia pannun säätöpotikasta, mutta onko ero aina 15 astetta en osaa sanoa.
Näin tuli taas opittua uutta Alden sielunelämästä.