Kysyisinkin teiltä, kun sähkärikään ei tiennyt varmaksi, eikä ohjekirja suoraan sanonut, että pitääkö invertteristä vetää maajohto vaunun runkoon?
Vikavirtasuoja on kyllä invertterin jälkeen 230v puolella.
Tämähän on erillään maasähköstä (omat piuhat ja rasiat).
Invertterin runko kannattaa kytkeä maihin, ettei siihen indusoidu jännitettä, kun tulevan 12 V miinusnapa on rungossa saattaa kotelosta saada pienivirtaisen sähköiskun.
Vilavirtasuojasta tuossa kytkennässä on minimaalinen hyöty.
Mikäli invertteriä ei maadoita, ei vikavirtasojasta ole mitään hyötyä
Vaikka toinen napa kytkeytyisi runkoon, ei ole sähköiskunvaaraa, kun laitteen rungon ja maan välille ei muodostu jännitettä.
Vain tilanteessa, jossa invertterin maadoitettuun runkoon oikosulkeutuu toinen lähtöjohtimista ja siihen kytketyssä jossakin laitteessa on maavuoto, silloin on vikavirtakytkimestä hyötyä
230 V verkkovirrassa on toinen napa (nolla johdin) kytkeytyneenä maahan, jos laitteen runko oikosulkeutuu vaihejohtimeen, on laitteen runko tms. kotelo jännitteellinen maata vastaan ja silloin on sähköiskun vaara.
Vikavirtasuojakytki
n toimii, jos molemmissa johtimissa ei ole yhtä suuri virta, Yleensä laukeamiskynnys on 30 mA
Kaksinapaisessa invertterin lähdössä johtimen virta pysyy samana, vaikka toinen johdin oikosulkeutuisi maahan, koska sähkölle ei ole muuta paluureittiä kuin se toinen johdin.
Vain vikatapauksessa, kun invertterin runko on maadoitettu ja siihen oikosulkeutuu jompikumpi lähtönavoista, on vikavirtasuojakytki
men mahdollista toimia.
Toivottavasti tämä sepustus valaisi hiukan asiaa (vai sekoittiko lisää)