Truma C 3402, ei lämmitä kun etäanturi kytkettynä

(1/1)

kaira:
Laite on tyypiltään Truma C 3402, uudemmalla harmaalla säätimellä, valmistus 2005.

Ongelma:
Käynnistyy kytkimestä niin että vihreä valo syttyy. Kun kääntää veden lämmitysasentoon niin toimii normaalisti (keltainen valo)

Kun kääntää talvilämmityssentoo n niin vihreä valo syttyy mutta ei tapahdu mitään vaikka säätää lämpösäätöä 1-5 välillä. 6-9 välillä hieman heräilee pyöräyttämään kiertoilmapuhallint a mutta toiminto on katkonaista ja satunnaista sekunnin yrityksiä. Käyttölämpötila siinä 0 asteen vaiheilla.

Kun irroittaa etälämpöanturin johdot käynnistyy ja käy normaalisti jos kytkee anturin johdot takaisin sammuu välittömästi.
Anturijohdoista pannun päästä mittasin ihan loogisia lukemia:
0-5 asteessa 30kohm
5-10 asteessa 25kohm
20 asteessa 13kohm

Anturin päästä johdoista mittasin loogisia jännitteitä kun säätimestä sääti 1-9 välillä oli jännitteet 8-10V
1=n.8V ja 9=n.10V

Syöttöliittimissä jännite pysyy kaikissa vaiheissa 13V tuntumassa(ylläpitolataus päällä)

Piirikortti näyttää päällisinpuolin maallikon silmään ihan hyvältä.
Riviliittimiä vähän edes takaisin liikuttelin niin piirikortilla kuin säätimenkin päässä.

Mitäs ehdotatte seuraavaksi?

mjo33400:
Piirilevy vika.