Tekniikkakeskustelut > Aurinkosähkö
invertterin asennus
tsahkali:
--- Lainaus käyttäjältä: Karabiilisti - 7.02.2024 kello on 07:50 ---Kaapelin vahvuuden voit laskea kaavasta
(Virta ampeereina (A) X Matka metreinä) / 16 = Tarvittu kaapelin paksuus mm2
--- Lainaus päättyy ---
Meillä tuli intikan mukana sellaiset ½m johdontumpit.
Sen pitempiä ei kannata harkitakaan.
Intikka on sitten releitten kanssa kiinni auton alkuperäisessä verkossa.
uretaanikoppi:
Kaapeleissa ei kannata köyhäillä. Muista laskea koko kaapelipituus eikä etäisyys akulta. Jos väliä on metri niin kaapelia on kaksi, eli yksi plussaan ja toinen miinukseen.
2kW kuormalle katselisin kyllä paksumpia kuin 16mm2. Omassa 2kW invertterissä kaapelia on vajaa 2+2m ja se on 50mm2. Siinäkin jännite tipahtaa täydellä kuormalla.
Airfryerin kuorma koostuu käytännössä kokonaan lämpövastuksesta ja se ei tee käynnistyspiikkiä niin kuin sähkömoottorit.
Jos invertteri on laatupeli (tyyliin Victron, Mastervolt, tms) niin 2000VA pyörittää kyllä 1500w airfryeriä. Kiinahalpikset on tuurissaan, wattien lukumäärä ehkä se 2000 mutta saattavat vaan olla kovasti standardiwattia pienempiä....
CaraOne1:
Olisko mitään mahista pyörittää sitä fööniä verkkosähköllä tai vaikka aggrekaatilla?
Aika äkkiä on se hetki käsillä, että isokin akku kyykkää 2 minuutin jälkeen...
Aakku:
Oliko puhetta akkujen koosta...?
Minusta olennaisinta on akkujen koko. Pieni akkku, tai akusto kyykkää, vaikka olisi kuinka hyvä kaapelointi. Normiakuilla 200 Ah akustosta ei paljoa irtoa, kuin hetkellisesti. Näin omasta kokemuksesta.
88k5:
--- Lainaus käyttäjältä: Sampo2 - 6.02.2024 kello on 17:37 ---Minulla on mielessä hankkia isompi invertteri autoon. Nyt käytössä on 400w invertteri ja tarkoitus olisi laittaa 2000w invertteri. Voinko käyttää samoja johtoja,siis vain irroittaa vanha ja laittaa uusi tilalle,vai täytyykö invertteri kytkeä lähelle akkuja,sillä ne sijaitsevat peräboksissa, a invertteri alden paisuntasäiliön komerossa.Johdot varmaan yli 3m. Auto on Flair7100
--- Lainaus päättyy ---
Miksi mennä p edellä puuhun. Laita invertteri lähelle akkua ja 230V johdotus sieltä - pärjää isommalla 230V jännitteellä 1.5 neliömillin naruilla, vaikka 2 kW/kVA siirtöisi..
Itselläni ollut aina periaatteena, että "napista päälle", niin "sähköä tulee samoista töpsöleistä" oltiin roikan, aggren tai invertterin varassa - vaatii tietty oman rakentelunsa.. https://karavaanari.org/index.php/topic,24492.msg512860.html#msg512860
https://karavaanari.org/index.php/topic,24492.msg515514.html#msg515514