  • #1 kirjoittanut Tipiiri 14 Dec 2023
  • Miks alde 3010 on ylikuumenemissuoja pois päältä ja miten sen saa päälle?

    Edit Ohjekirjassa on käännösvirhe, suomeksi lukee että onko suoja päällä tai pois
    Englanniksi lukee että onko suoja lauennut vai ei.

    Saa poistaa
  • #2 kirjoittanut elwari 14 Dec 2023
  • Se on vähän harjaanjohtavasti ilmaistu. Jos pannu pysähtyy ja näyttöön tulee OH niin silloin se on ylikuumennut, monasti johtuu kiertovesipumpun hajoamisesta. Mulla pumppu hajosi pikkuhiljaa, jonkun kerran teki tuon OH:n ja sitten hajosi lopullisesti.
  • #3 kirjoittanut Tipiiri 14 Dec 2023
  • Se on vähän harjaanjohtavasti ilmaistu. Jos pannu pysähtyy ja näyttöön tulee OH niin silloin se on ylikuumennut, monasti johtuu kiertovesipumpun hajoamisesta. Mulla pumppu hajosi pikkuhiljaa, jonkun kerran teki tuon OH:n ja sitten hajosi lopullisesti.

    Mietinki tässä kerran että miten se on mahdollista?

    Koska lämmitys on lämpötilaohjattu. Pummpu käynnissä käyttölämpötila ei voi ylittää 82c ja kiertopunmppu pois 75c

    Niin miks se jatkaa lämmitystä 82c yli?
  • #4 kirjoittanut Karabiilisti 14 Dec 2023
  • jos anturi ei toimi....?
  • #5 kirjoittanut Tipiiri 15 Dec 2023
  • jos anturi ei toimi....?

    Eli sulla meni pumppu ja anturi rikki?
  • #6 kirjoittanut elwari 15 Dec 2023
  • jos anturi ei toimi....?

    No niin. Jos nyt katsotaan vaikka Alden huoltokirjasta ettei mene ihan arvailuksi. Antureita on kaksi. Jos jompi kumpi antureista on poikki tai oikosulussa tai näyttää ylilämpöä, niin pannu sammuu ja antaa OH1 tai OH2 näyttöön, kumpi antureista on reagoinut. Eli anturivika on varmistettu.

    Ilman kiertoa pienessä pannun vesitilassa lämpö ehtii vähän nousta vielä siinä vaihessa, kun tullaan katkaisulämpöön. Sen takia ilman kiertoa katkaisuraja pitää olla alempi, niin normaalitilanteessa ei mene ylilämmölle. Ja pumppuviassa ollaan ilman kiertoa, mutta on se korkeampi katkaisulämpö käytössä.