Tekniikkakeskustelut > Alde

Alde 2920 sähköpatruuna keittää

<< < (2/8) > >>

Vaatajal:

--- Lainaus käyttäjältä: 0yxxy0 - 23.10.2023     kello on 17:29 ---Nappi vois olla ylikuumenemissuoja. Painamalla kuitattava sellainen.

--- Lainaus päättyy ---

Vois olla joo, vielä kun se laukeaisi ylikuumetessaan

jamseil:
Vastusten kuuluu sammua sisätermostaatin ohjaamana, tarkasta kytkentä. Voi vika olla patruunan releessäkin, jos siitä on kärjet sulanut kiinni.



Varaosakuvien mukaan 2762 turvalaitteet:
Vesitermostaatti on 80 asteinen. Eli se on rikki jos päästää kiehumaan. Normaalisti sen vikaantumista ei huomaa, koska huonetermostaatti katkaisee ensin.
Kuitattava ylilämpösuoja on 110 asteinen.

mjo33400:
Kopio kansiosta:

2:7 Sähkölämmitys
Jos sähköpatruuna on asennettu pannuun, sitä käytetään
vain silloin, kun on pääsy 230 voltin jännitteeseen. Sähköpatruunaa on saatavana kahtena muunnelmana,
kiertonestepumpulla varustettuna ja ilman sitä. Tehot ovat
1000 ja 2000 wattia. Teho valitaan pannun ohjaustaulun
välityksellä. Sähköpatruunan suojakuvun sisäpuolella on
kaksi termostaattia. Yksi termostaatti huolehtii siitä, että
sähköpatruuna ylläpitää noin 80 °C:en käyttölämpötilan,
toisen termostaatin toimiessa ylikuumenemissuojan a, joka
katkaisee automaattisesti virran, jos sähköpatruuna jostain
syystä kiehuu. Jos ylikuumenemissuoja on lauennut, se
asetetaan taas toimintakuntoon painamalla uudelleensäätönappi a sähköpatruunan sivulla (katso kuva 6 A).
Huolehdi siitä, että tekstiilit tai muu palava materiaali eivät
pääse kosketukseen sähköpatruunan kanssa.

Vaatajal:
Näyttää siltä että minun pistokkeesta puuttuu hyvinkin paljon johtoja ja mutkat on vedetty suoriksi.  Todennäköisesti vain vesitermostaatilla olisi tarkoitus ohjata veden lämpenemistä? Vai pitäisikö tässä alkaa rakennella sähköt uusiksi.

Minulla siis on tilanne että tämä pannu on ehjänä purettu vaunusta ja olen nyt asentamassa sitä autoon.

Vaatajal:

--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 23.10.2023     kello on 22:14 ---Kopio kansiosta:

2:7 Sähkölämmitys
Jos sähköpatruuna on asennettu pannuun, sitä käytetään
vain silloin, kun on pääsy 230 voltin jännitteeseen. Sähköpatruunaa on saatavana kahtena muunnelmana,
kiertonestepumpulla varustettuna ja ilman sitä. Tehot ovat
1000 ja 2000 wattia. Teho valitaan pannun ohjaustaulun
välityksellä. Sähköpatruunan suojakuvun sisäpuolella on
kaksi termostaattia. Yksi termostaatti huolehtii siitä, että
sähköpatruuna ylläpitää noin 80 °C:en käyttölämpötilan,
toisen termostaatin toimiessa ylikuumenemissuojan a, joka
katkaisee automaattisesti virran, jos sähköpatruuna jostain
syystä kiehuu. Jos ylikuumenemissuoja on lauennut, se
asetetaan taas toimintakuntoon painamalla uudelleensäätönappi a sähköpatruunan sivulla (katso kuva 6 A).
Huolehdi siitä, että tekstiilit tai muu palava materiaali eivät
pääse kosketukseen sähköpatruunan kanssa.

--- Lainaus päättyy ---

Kiitos tästä! Minun patruunassa ei ole kiertovesipumppua ja ilmeisesti siis tuo termostaatti sökönä tai molemmat. Laser mittarilla patruunan ulkopinnan lämpötila näytti noin 106 astetta, eikä ylikuumenemissuoja silloin vielä aktivoitunut. 

Onko sinulla kansiossa enemmän kuvia tai tietoa tuosta patruunasta ja sen huoltamisesta?

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

[*] Edellinen sivu

Vastaa

Siirry pois tekstitilasta
Mobile View