"Eli tulkitsenko nyt oikeen? Pitää siis irrottaa liekkivahti ja lämmittää sitä sytkärillä ja samalla mittailla?"
Et välttämättä aivan väärinkään mutta.....
Oleellista on se että jollain liekillä, esimerkiksi lämmittimen omalla sellaisella,
lämmität tunnistinelementtiä ja edelleen jollain tavalla mittaat sen (termo)jännitteen.
Kierous ja kauneus onkin sitten siinä että kun nuo elementit hyvin harvoin vikaantuvat
itsessään ja sitäkin useammin ongelma on elementin ja varmistusventtiilin välillä,
liitoksissa siis. Päästäksesi mittaamaan joudut avaamaan liitoksen ja kun laitat sen
takaisin oletkin tullut korjanneeksi sen vian eli kontaktihäiriön. Älä siis turhaudu
kun huomaat termojännitteen olevankin aivan hyvä.
Jos sitten termojännite todella onkin heikko/puuttuu niin tiedät ainakin
että toimenpiteet siitä eteenpäin eivät mene hukkaan.