Sivuja:
Toiminto
  • #1 kirjoittanut Tipiiri 27 Mar 2023
  • Te jolla alde on jatkuvassa käytössä, suoritatteko alden määräämän ilmatyyny uusinnan alde 3010 vai 3020 ohjeen mukaan vai ette ollenkaan.

    3010 ohje: Jos kuumenninta käytetään jatkuvasti, se pitää tyhjentää noin kerran kuukaudessa, jotta vedenkuumentimeen saadaan uusi ilmakerros

    3020 ohje: Tämä voidaan tehdä avaamalla lämmitysjärjestelmä n varo-/tyhjennysventtiili muutamaksi sekunniksi. Tämä tehdään aina 10 päivän välein.


    Ilmatyyny mahdollistaa laajenemisen ja auttaa suojaamaan lämmitysjärjestelmã ä vesipumpun paineiskuilta.
  • #2 kirjoittanut "Masi" 27 Mar 2023
  • 3020 eh, olen koittanut muistaa aukaista pariksi sekunniksi varoventtiilin.
    Paino sanoilla koittanut muistaa ;)
  • #3 kirjoittanut Hauho 27 Mar 2023
  • Eikös tuo riipu siitä  onko paine- vai pelkkä sähköpumppujärjeste lmä eikä ole sidonnainen vain Alden lämmityspannuun?
  • #4 kirjoittanut Tipiiri 27 Mar 2023
  • Eikös tuo riipu siitä  onko paine- vai pelkkä sähköpumppujärjeste lmä eikä ole sidonnainen vain Alden lämmityspannuun?

    Ei mitään tietoa koska alde ei kerro
  • #5 kirjoittanut Tipiiri 27 Mar 2023
  • 3020 eh, olen koittanut muistaa aukaista pariksi sekunniksi varoventtiilin.
    Paino sanoilla koittanut muistaa ;)

    Itse en edes käytä kuumaa vettä niin sama kai tuo ois laskea ja jättää tyhjäks koko boileri.

    Siitä tuliki mieleen että onko joku kahtonu tuota 3010 netti ohjekirjaa tyhjennykselle

    vedenkuumentimen tyhjentämi- nen yhdistetyllä vara-/poistovent- tiilillä:
    1. Käynnistä raitisvesipumppu.
    2. Avaa vesihanat
    3. Avaa sen jälkeen vara­/poistovent­
    tiili kääntämällä keltainen vipu(M)
    pystysuoraan.

    Ei taida tyhjentyä säiliö jos pumppu pummppaa kokoajan uutta sisään 😂
  • #6 kirjoittanut Hauho 27 Mar 2023
  • Ei mitään tietoa koska alde ei kerro

    Jos pumppu käy hetkenkään kun suljet hanan kyseessä on painejärjestelmä.
    Minun paineettoman Alde-ohjekirja ei edes ehdota ko ohjetta.
    Siis ei liity pelkästään pannumalliin vaan vesijärjestelmään.
  • #7 kirjoittanut K.E.V 27 Mar 2023
  • Njaa, en tiedä kun en ole koskaan erikseen tehnyt. Tosin talvella aina lasken tyhjäksi kuumavedenkin ettei jäädy.
  • #8 kirjoittanut Tipiiri 27 Mar 2023
  • Jos pumppu käy hetkenkään kun suljet hanan kyseessä on painejärjestelmä.
    Minun paineettoman Alde-ohjekirja ei edes ehdota ko ohjetta.
    Siis ei liity pelkästään pannumalliin vaan vesijärjestelmään.

    Mistä sitä edes tietää onko pumppu sama mitä 15 vuotta sitten. Mun mielestä se ei käy kun hanan lyö kiinni.
  • #9 kirjoittanut "Masi" 27 Mar 2023
  • Tuon toimenpiteen tarkoitus on jättää kuumavesivaraajaan pieni ilmatasku jotta
    kuumeneva vesi ei nosta painetta vesisysteemissä liian korkeaksi.
  • #10 kirjoittanut Tipiiri 27 Mar 2023
  • Tuon toimenpiteen tarkoitus on jättää kuumavesivaraajaan pieni ilmatasku jotta
    kuumeneva vesi ei nosta painetta vesisysteemissä liian korkeaksi.

    Voisko joku vielä sanoa mihin se vanha ilma tasku sieltä katoaa?

    Vai miks se pitää kerran kuukaudessa uusia?
  • #11 kirjoittanut "Masi" 27 Mar 2023
  • Voisko joku vielä sanoa mihin se vanha ilma tasku sieltä katoaa?

    Vai miks se pitää kerran kuukaudessa uusia?

    "Lämminvesivaraajan tyhjentäminen. Lämmittimessä on sisäänrakennettu lämminvesivaraaja, jonka
    kapasiteetti on noin 8,5 litraa makeaa vettä. Lämminvesivaraaja pystyy tuottamaan noin 12 litraa 40
    °C:n vettä puolessa tunnissa (kun kylmän veden lämpötila on 10°C). Jos varaaja lämmitetään kaasun
    sijasta sähköpatruunalla, teho heikkenee hieman. Vesi on tyhjennettävä lämminvesivaraajast a vähin-
    tään kerran kuukaudessa uuden ilmatyynyn muodostamiseksi varaajaan. Ilmatyynyä käytetään lämmit-
    timen paineiskujen vaimentamiseen. Erikoissovitettujen lämmittimen ja muut makeavesijärjestelm än
    tyhjentäminen, ks. valmistajan käyttöohje."

    https://www.sarkacaravan.fi/files/Alde%203020%20HE%20L%C3%A4mmitin%20v2.pdf

    Ihan niin kuin yleisenä ohjeena: Ohjekirjat kannattaa lukea vaikka luulisikin osaavansa homman ilman lukemista.
  • #12 kirjoittanut mike 27 Mar 2023
  • Ihan sama juttu kun omakotitalon painesäiliökin. Sieltä sekoittuu veteen pikkuhiljaa se ilma. Noissa painepumpullisissa on myös joissain oma paisuntasäiliö. Nykyisin suositaan noissa vipuhanojen yhteydessä myös verkostossa pieniä paisuntasäiliöitä rauhoittamaan noita paineiskuja
  • #13 kirjoittanut Tipiiri 27 Mar 2023
  • "Lämminvesivaraajan tyhjentäminen. Lämmittimessä on sisäänrakennettu lämminvesivaraaja, jonka
    kapasiteetti on noin 8,5 litraa makeaa vettä. Lämminvesivaraaja pystyy tuottamaan noin 12 litraa 40
    °C:n vettä puolessa tunnissa (kun kylmän veden lämpötila on 10°C). Jos varaaja lämmitetään kaasun
    sijasta sähköpatruunalla, teho heikkenee hieman. Vesi on tyhjennettävä lämminvesivaraajast a vähin-
    tään kerran kuukaudessa uuden ilmatyynyn muodostamiseksi varaajaan. Ilmatyynyä käytetään lämmit-
    timen paineiskujen vaimentamiseen. Erikoissovitettujen lämmittimen ja muut makeavesijärjestelm än
    tyhjentäminen, ks. valmistajan käyttöohje."

    https://www.sarkacaravan.fi/files/Alde%203020%20HE%20L%C3%A4mmitin%20v2.pdf

    Ihan niin kuin yleisenä ohjeena: Ohjekirjat kannattaa lukea vaikka luulisikin osaavansa homman ilman lukemista.

    Muuten iha hyvä vastaus paitsi ei vastannut kysymykseen, viisastelua vain.

    Ohjekirja on luettu, ole hyvä ja lue mun viestit eka ennen vastausta
  • #14 kirjoittanut "Masi" 27 Mar 2023
  • No se ilma mikä siellä on poistuu pikkuhiljaa veden mukana kiertoon, se sekoittuu miltei kuin sokeri veteen.
    Ja mitä enemmän paine nousee, sitä nopeammin se sekoittuu sinne veteen ja aina kun sekoittuu veteen ilmatila pieneneen
    ja paine nousee ja niin edelleen. Ja kun ilma on varaajasta poistunut, niin paineisku putkistossa ovat kovempia.
    Tosin että se jotain särkisi on jo huonoa tuuria.
    Ei sen ihmeellisempää.


  • #15 kirjoittanut ktako 28 Mar 2023
  • Eli kannattaa reisussa laskea paine hanoista aina pois kun ei käyttöä vedelle ja tyhjentää pannu kun auto seisonnassa.
Sivuja: