  • #61 kirjoittanut putkimies 03 Dec 2023
  •  Minua vähän mietityttää letkujen asennus lievästi piirroksesta poiketen.
      Nythän tässä käy niin että kuumavedenvaraajalt a letkua pitkin vauhdikkaasti sähköpatruunalle tuleva vesimassa törmää suoraan vastakkain
     patterikierrosta tulevaan vesimassan kanssa.

     Tästä syystä esitin aiemmin kuristaa kuumavedenvaraajan vedenkiertoa pienemmäksi letkua lukkopuhdeillä litistämällä.
     
      Toinen seikka mikä herättää minulla kysymyksen.
     Onko sähköpatruunan ja 12v kiertopumpun välisessä letkussa kaa viopiirroksen mukainen ilmanpoisto paisuntasäiliöön.
    ... tai kun tässä paisuntasäiliö on muualla niin jokin muu ilmanpoisto tuossa kohdin pitää olla.
     Tai ilmanpoisto porakonepumppukierr ätyksellä.

     
  • #62 kirjoittanut pet 04 Dec 2023
  • Minua vähän mietityttää letkujen asennus lievästi piirroksesta poiketen.
      Nythän tässä käy niin että kuumavedenvaraajalt a letkua pitkin vauhdikkaasti sähköpatruunalle tuleva vesimassa törmää suoraan vastakkain
     patterikierrosta tulevaan vesimassan kanssa.

     Tästä syystä esitin aiemmin kuristaa kuumavedenvaraajan vedenkiertoa pienemmäksi letkua lukkopuhdeillä litistämällä.

      Toinen seikka mikä herättää minulla kysymyksen.
     Onko sähköpatruunan ja 12v kiertopumpun välisessä letkussa kaa viopiirroksen mukainen ilmanpoisto paisuntasäiliöön.
    ... tai kun tässä paisuntasäiliö on muualla niin jokin muu ilmanpoisto tuossa kohdin pitää olla.
     Tai ilmanpoisto porakonepumppukierr ätyksellä.
     
    Alkuperäisessä ratkaisussa pannulle menevän ja tulevan putken välissä pieni väliputki joka yhdistää putket toisiinsa eli alkuperäisessä tapauksessa patruunalta pääsisi neste kiertoreittiä  paisuntasäiliölle menevään letkuun ja nyt ei näin ole vaan kaiken pitää mennä kaasupannun läpi.
    Voiko tämä vaikeuttaa ilmaamista näin? 
     
    Alkuperäinen läpivienti syöpynyt puhki jo aikoja sitten ja sittemmin korvattu kahdella erillisellä alumiiniputkella.
    Laitoin kuvan selventämään vastaavasta läpiviennistä joka alkuperäisenä ollut.


     



  • #63 kirjoittanut putkimies 04 Dec 2023
  • Olettaisin tuon vempeleen olleen muokkaamani kuvan mukaisessa asennossa. Mikäli noin on, niin sopisi hyvinkin pikku putki saattelemaan ilmakuplia paisuntasäiliön suuntaan. Vaan kyllähän vedenvirtaus pikkuputkessa pumpun käydessä suuntautuu ylhäältä alas, paine on yläputkessa suurempi, joten ilma ei ylöspäin vastavirtaan mene, ilma pääsee nousemaan paisuntasäiliölle vievään putkeen vain pumpun ollessa pysähdyksissä. Näin tämän arvelen.

     Toisessa kuvassa patterikierron paluuletkun keltaisten merkintöjen kohdalla letkussa potentiaalinen paikka ilmataskulle, tuossa kohdassa letkussa oleva ilmakupla ei pääse pois. 
    Jotta se kulkeutuisi niin sen pitäisi mennä nesteessä alas,  koukatessaan sähköpatruunan sisuksen kautta lämmitinpannulle menevään letkuun. Kun en muista (pakkasessa jäätyneen kuumavedevaraajani lämminvesikierukan rakennetta) mutta eipä taida kuumavedenvaraajan kautta ilmakupla vapaaehtoisesti paisuntasäiliölle menevälle letkulle...
     Ilmakupla ei vaan mene nesteessä alas helposti.

     Periaatteessa Vaunun keskuslämmitys ei eroa mitenkään kerrostalon vesikeskusjärjestel mästä. Se on rakennettu siten että jokaisessa paikassa johon ilma kerääntyy on ilmanpoisto.
       Vielä luonnospiirros pannun läheltä meno ja paluuputken yhdistämisestä, kaksi T haaraa johon väliin letku ja sinne sisään kumitulppapötkylä jossa 3-4 mm reikä.
  • #64 kirjoittanut pet 31 Dec 2023
  • Pakkasten kunniaksi lisäsin myös alkuperäisen läpiviennin jossa noin 4mm yhdeputki tulo- ja menoputkien välissä, siltikään ei ota loppuakseen ja pauke jatkuu😀, yritin ilmaukseen porakonepumppuakin mutta pumpun yhteet olivat aivan liian pienet letkuun.
    Onkohan tuo primukselta paisuntasäiliölle menevä letku, jonka olen rakentanut yksinkertaisesti vrt, alkuperäiseen liian pitkä ja loiva josta ilmat eivät pääse jatkamaan matkaa paisuntasäiliölle🤔. Tuntuu että ilma pyörii juurikin sillä alueella.
  • #65 kirjoittanut pet 01 Mar 2024
  • AiKa monta tuntia tuli ilmausta yritettyä, läpiviennit vaihdettua alkuperäisiin ymym....

    Vaihdoin kuvan kiertovesipumpun paikalle ja pelaa kuin uusi😀, on hiljainen eikä naksu enää..

    Viellä kun sopivan liittimen pumppuun keksii, suomesta ei meinaa sopivaa löytää, laitoin nyt kahdella pienellä abikolla ja kutistesukat niihin päälle😊





  • #66 kirjoittanut jamseil 01 Mar 2024
  • Viekö paljon virtaa tuo tarvike pumppu?

    Jos vanha oli Primus, niin magneettivetorengas kotelon saa purettua ja putsattua. Moottorikin usein vetristyy voitelulla.
  • #67 kirjoittanut pet 02 Mar 2024
  • vie se ihan riittämiin, jonkilaista valmista taulukkoa löytyi, laitoin kuvan liitteeksi.

    ei tuo virrankulutus toki itselle merkitsevä asia ole.
    vanha pumppu on primus, sen voisi tutkia vielläkö menisi purkamalla ja puhdistamalla..

  • #68 kirjoittanut jamseil 02 Mar 2024
  • Joo ei se virrankulutus töpselin päässä haittaa, mutta akun varassa jatkuvan noin 10W lisäkulutuksen jo huomaa.