Mulla rintterissä 3kW jatkuvaa antava invertteri jonka tyhkäkäynti kulutuksen mittasin olevan 11W, eli hieman alle 1Ampeeri.
Tuo rinnankytkettyjen akkujen samanlaisuus on kyllä eräänlainen legenda. Ei ne toisiansa syö. Käyttämättömänä akkujen lepojännite laskee huonomman tasolle, siinä se.
Toimivat täysin vaikka olisivat erilaisia, toki aina parempi että olisivat täysin identtisiä mutta paljonko valmistustoleranssi t heittää jos ostat ensin yhden akun ja vuoden päästä "toisen samanlaisen"
Järki päässä tietenki tässäki, ei kannata esim 60Ah ja 100Ah akkua rinnan laittaa, toimii se sekin viritelmä.
Sarjaankytkentä 24volttiseksi systeemiksi on sitten täysin eriasia, silloin akkujen sisäinen vastus pitää olla sama = akut identtisiä.
Tuo rinnankytkettyjen akkujen samanlaisuus on kyllä eräänlainen legenda. Ei ne toisiansa syö. Käyttämättömänä akkujen lepojännite laskee huonomman tasolle, siinä se.
Toimivat täysin vaikka olisivat erilaisia, toki aina parempi että olisivat täysin identtisiä mutta paljonko valmistustoleranssi t heittää jos ostat ensin yhden akun ja vuoden päästä "toisen samanlaisen"
Järki päässä tietenki tässäki, ei kannata esim 60Ah ja 100Ah akkua rinnan laittaa, toimii se sekin viritelmä.
Sarjaankytkentä 24volttiseksi systeemiksi on sitten täysin eriasia, silloin akkujen sisäinen vastus pitää olla sama = akut identtisiä.