« Vastaus #270 : 23.11.2022 kello on 18:30 »
venttiili jää sen hetkisen kulutuksen vaatimaan asentoon.

https://www.pakmelo.fi/tuote/kaukolampoventtiili-vd215-025/
Paitsi Siemensin SKD-sarja. Kovin on tuo kallis juuttuvaksi venttiiliksi. Mielummin venttiili jota ajetaan moottorilla molempiin suuntiin.
Jotkut kunnat vaativat jousipalautteeisen peltimoottorin/venttiilin sulkemaan vaihtimelle menevän kylmän veden ylilämpötapauksissa ja toimiiihan se sähkökatkossa.

Maalikolla ei ole lämmönjakohuoneesee n asiaa. Huoltoyhtiön hommaa.

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:15
  • Kotkan poikii ilman siipii
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #271 : 23.11.2022 kello on 19:09 »
Kävin lämmönjako huoneessa säätämässä lattialämpöä pienemmälle. En tilannut huoltoyhtiötä tekemään sitä.
En oo koskaan ennen seurannut sähkönkulutusta mutta nytpä niin tein, tässä kuussa 186Kvh. Liekö vähän vai paljon,, en tiedä.

Tuossa kuva Yrjölle mun lämmönjakokeskukset a.



*****
  • Saittisähläri
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:13
  • Epsoo
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #272 : 23.11.2022 kello on 20:23 »
Hyvä säädin tuo Ouman.

*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:18
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #273 : 23.11.2022 kello on 20:31 »
Megamanille vastaan.

Se Matti_Kojon teksti on siinä vähän ylempänä Yrjön lainauksessa alkuperäisestä en tiedä.

*****
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:26
  • Autossa on pyörät
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #274 : 23.11.2022 kello on 20:54 »
Tässä se kaivattu
Teoriassa? Verkostoon pumpataan kesällä 65-70 asteista tarpeen mukaan. Talvella menee jopa 120 asteista verkostoon, tämä on mahdollista paineen, 3-7 bar, meidän verkostossa, toki hännillä jää vähemmälle. Tuosta levylämmönsiirtimes tä menee lämpö käyttöveteen lähes häviöttömästi, sitten kun vian takia se on käyttövedessä n 3 bar paineessa, hanan auetessa tulee kiehuvaa vettä joka höyrystyy pian.
Olen laitoksella operaattorina ja näen lämmöt sekä paineet milloin vain.


Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:36
  • Knaus Eifelland
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #275 : 23.11.2022 kello on 20:57 »
Ok.  Thumb

*****
  • Kaikkien Kaveri
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:09
  • Callengr
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #276 : 23.11.2022 kello on 21:21 »
Hyvä säädin tuo Ouman.


Noin 10 v päästä saattaa kondensaattorit kuivahtaa? Muuten todella hyvä!

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Aiheen aloittaja
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:27
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #277 : 23.11.2022 kello on 21:33 »
oumanni hyvä säästölaite kunhan patterien termostaatit toimii

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:46
  • Lempäälä
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #278 : 24.11.2022 kello on 06:19 »
Kaukolämmössä käyttöveden lämmönsäätö tapahtuu lämmönvaihtimelle menevää kaukolämmön virtausta rajoittamalla sähkösäätöisellä venttiilillä.
Kun sähköt katkeaa, niin venttiili jää sen hetkisen kulutuksen vaatimaan asentoon.
  Niin minäkin kuvittelisin. Ihmettelin kun Tampereen Sähkölaitoksen (hoitaa myös kaukolämmön) edustaja esitti toisenlaisen näkemyksen. Ei vain taida paikallisradioden ohjelmat olla Areenassa, jotta voisin tarkemmin kuunnella, kun kuuntelin vain toisella korvalla?
  Kiitos "Arska" kuvasta, on ihan erinäköinen kun meillä, minun kyhäämä hake/aurinko lämpö "keskus".
  Löysin teksti muodossa:
   https://yle.fi/a/74-20005722
« Viimeksi muokattu: 24.11.2022 kello on 06:54 »

*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:27
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #279 : 24.11.2022 kello on 07:21 »
Kun näki koko artikkelin, kyllä näin voi käydä, kun säätö jää katkon alkaessa isolle, sitten kulutus vähenee, kierto pysähtyy, jäähtyy putkessa vesi hieman mutta jos venttiili auki isosti niin uutta kuumaa tulee säätämättä. Vikatilanteessa kaikki mahdollista.
Mm eilen tutkin vikaa kun kierto ei saavuta oikeaa lämpöä, olikin anturi vialla, luuli säädön toimivan.


Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.


*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Aiheen aloittaja
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:27
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #280 : 24.11.2022 kello on 07:59 »
Sähköä säästynyt nyt 1.8 alkaen 1086kWh
Eli noin 500euroa nykyhinnalla.


*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:01
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #281 : 24.11.2022 kello on 08:17 »
1.8. alkaen sähköä kulunut noin 1300 kWh vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna, mutta suurin selittäjä on lämmin syksy, kun talossa on sähkölämmitys, mitään erikoista ei edelliseen vuoteen ole sähkön käyttöön tullut.

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Aiheen aloittaja
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:27
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #282 : 24.11.2022 kello on 09:15 »
Kyllä vuodet on aika identtiset...

Elokuu 2022 keskilämpö 11,0 Alin 1,5
Elokuu 2021 keskilämpö 11,9 Alin 2,1
Syyskuu 2022 keskilämpö 9,2 Alin -0,1
Syyskuu 2021 keskilämpö 9,4 Alin -1,3
Lokakuu 2022 keskilämpö 7,4  Alin -3,4
Lokakuu 2021 keskilämpö 6,9  Alin -3,4
Marraskuu 2022 keskilämpö 3,9 Alin -4.9
Marraskuu 2021 keskilämpö 3,7 Alin -5.9


*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:00
  • seniori
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #283 : 24.11.2022 kello on 09:58 »
Tuulisuus ja auringonpaiste vaikuttavat myös. Ja ns. pienilmasto esim. omakotilon pihapiirissä, jonka lämpötilakin voi olla aika erilainen mittausasemien keskiarvoon nähden.

*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:01
Vs: Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
« Vastaus #284 : 24.11.2022 kello on 12:42 »
Kyllä vuodet on aika identtiset...

Elokuu 2022 keskilämpö 11,0 Alin 1,5
Elokuu 2021 keskilämpö 11,9 Alin 2,1
Syyskuu 2022 keskilämpö 9,2 Alin -0,1
Syyskuu 2021 keskilämpö 9,4 Alin -1,3
Lokakuu 2022 keskilämpö 7,4  Alin -3,4
Lokakuu 2021 keskilämpö 6,9  Alin -3,4
Marraskuu 2022 keskilämpö 3,9 Alin -4.9
Marraskuu 2021 keskilämpö 3,7 Alin -5.9

Olen pitänyt ulkolämpötilasta kotona tilastoa ja laittanut lukemat ylös päivittäin noin klo 16 aikaan.

Keskilämpö  elokuu  syyskuu lokakuu marraskuu
2021         +15,5    +6,4    +2,5     -8,9
2022         +19,8    +7,1    +2,5     -3,4