Tekniikkakeskustelut > Sähkölaitteet
Sähkön säästökokemukset ja -saavutukset
Mautoilija:
--- Lainaus käyttäjältä: Matti_Kojo - 22.11.2022 kello on 10:30 ---Todennäköisesti myös kl-keskuksessa venttiili kiinni, ei tule lämmintä, samoin keskuksen ohjaus sähköttä. Mikäli ohjauskeskus ja venttiilit siinä sekä pumput upsattu silloin onnistuu, pienet kiinteistöt joissa 1-vaihepumput saa upsattua, muuten varavoimalla.
--- Lainaus päättyy ---
Jos säätöventtiili on kiinni, lämmintä vettä ei tule. Ei se mitään käyttökieltoa aiheuta. Yleensä venttiili jää siihen asentoon missä oli sähkökatkon alkaessa. Keskus ja pumppu on sähköttä. Käyttövedessä pumpun toiminta ei ole vedensaannin kannalta tärkeää. Lämmityksen kannalta on.
--- Lainaus käyttäjältä: Yrjö - 22.11.2022 kello on 12:52 --- Sanoivat lämmönsäädön menevän täysille, suihkuvesi saattaa olla 100 asteista.
--- Lainaus päättyy ---
Ei kannata uskoa kaikkea mitä sanotaan. Käytätkö suihkussa pelkkää kuumaa vettä?
seppoko:
--- Lainaus käyttäjältä: Mautoilija - 22.11.2022 kello on 12:56 ---Käytätkö suihkussa pelkkää kuumaa vettä?
--- Lainaus päättyy ---
Voi olla jonkinlainen yllätys kun avaa hanan totuttuun tapaan ja hanaan tulee normaalin 55-asteisen veden sijaan sata-asteista vettä.
kimi:
--- Lainaus käyttäjältä: Yrjö - 22.11.2022 kello on 12:52 --- Sanoivat lämmönsäädön menevän täysille, suihkuvesi saattaa olla 100 asteista.
--- Lainaus päättyy ---
Tuo on ikävä tilanne. Meillä petti tekniikka kerran ja mittasin lämpimän veden lämmöksi 93c paistimittarilla. Todellinen lämpö oli energialaitoken mukaan tuota korkeampi. Sekoittaja joka tasaa käyttöveden lämmön 58 c oli rikki. Keittiön hana meillä ei tuosta toipunut, vaan piti vaihtaa sisäkalut.
Masa matkailija:
--- Lainaus käyttäjältä: Yrjö - 22.11.2022 kello on 12:52 --- Sanoivat lämmönsäädön menevän täysille, suihkuvesi saattaa olla 100 asteista.
--- Lainaus päättyy ---
Ei saa mennä, on turvallisuusriski. Usein jousipalautteinen, tai jää kohdalleen, jos vettä otetaan juuri katkon alkaessa.
Noissa joissa ollut kuumavika jumittunut kara tai katkennut sokka jumin takia.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
Mautoilija:
--- Lainaus käyttäjältä: kimi - 22.11.2022 kello on 13:50 ---Todellinen lämpö oli energialaitoken mukaan tuota korkeampi.
Sekoittaja joka tasaa käyttöveden lämmön 58 c
--- Lainaus päättyy ---
Ei energialaitosta kiinnosta käyttöveden lämpötila, eikä sitä mittaamassa käy.
Ei sekoittaja tasaa. Se sekoittaa. Lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötila on 58°C.