88k5:

--- Lainaus käyttäjältä: mjh48 - 22.03.2022     kello on 15:29 ---Mistä sen laitteen runko tulee jännitteelliseksi, jos se on kunnossa, vaikka nolla jaa suojamaa puuttuu?
Vikatilanne on toinen juttu, jos PE puuttuu sitä vastaan ei suojaus toimi, paitsi vikavirtasuoja.

--- Lainaus päättyy ---


Tästähän oli kyse

--- Lainaus käyttäjältä: 88k5 - 22.03.2022     kello on 15:03 ---Riski liittyy siihen, jos sen nollatun rasian syötön (2x2.5N) nolla sattuu katkeamaan, ja laitat sen jälkeisen, vaikka roikan päässä olevan, laitteen päälle - ei värkki toimi, mutta sen runko on vaiheella varustettu mikäli suko pistorasiassa ja laite liitetty maadoitetulla pistotulpalla. Eli edellyttää vikaa sisäjohtoverkossa..
..
--- Lainaus päättyy ---

mattikoo:

--- Lainaus käyttäjältä: 88k5 - 22.03.2022     kello on 19:37 ---(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Tästähän oli kyse
--- Lainaus päättyy ---

Tämä on ihan todellinen ja mahdollinen tilanne, joskin harvinainen. Olen törmännyt siihen elävässä elämässä ~30 vuotta sitten, kun irroitin betoniin valettuihin ankkureihin pultattua rikkoutunutta 3-vaihemoottoria.

Se oli tietty ensin kytketty offille ja myös sulakkeet irroitettu. Kun tästä jännitteettömästä moottorista irroitin suojamaan (kevi), sammui koko rakennuksesta valot. Laitoin suojamaan takaisin kiinni, että sai valot päälle ja kilauttamaan koko rakennuksen sähköasennuksien tekijälle. Hänellä syttyi heti lamppu (päässään) mistä on kyse ja tuli pikaisesti mittailemaan ja korjaaman tilanteen.

Yhdessä jakorasiassa oli huono huppuliitos /katkos nollajohdossa ryhmäkeskukseen ja valaistuksen nolla kiersi siten maihin jakorasioissa tehtyjen nollausten kautta edelleen tuon moottorin suojamaahan ja betonirakenteiden ja raudoitusten kautta maihin. :o Se vika tai katkos ei tarvitse olla edes juuri tuossa ko. johdossa,vaan jännite voi kiertää vikatapauksessa nollauksien kautta kauempaakin ja muistakin ryhmistä. Sinänsä hyvä, että matkan varrella tehtävistä nollauksista on paljolti luovuttu nykyään.

Taustatietona kaikki asennukset oli tehnyt luvallinen alan ammattiasentaja, myöhemmin toimi sähkön jakeluyhtiön aluepäällikkönä. Sattuu sitä ammattilasillekin. Ja itsekin olen 3v sähköas.koulutuksen suorittanut, vaikka ei omia lupia olekaan, joten ei se irroituskaan kovin suurta tiedettä ole.  8)

mjh48:

--- Lainaus käyttäjältä: 88k5 - 22.03.2022     kello on 19:37 ---(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Tästähän oli kyse

--- Lainaus päättyy ---

Kiitos selvityksestä.
Runko tulee siis kuorman läpi jännitteelliseksi, tuota en tullut ajatelleeksi.
Vikavirtakytkin pelastaa tuossakin, jos ja kun paluujohtimessa ei kulje sama virta kuin vaiheessa.

K.E.V:

--- Lainaus käyttäjältä: mjh48 - 22.03.2022     kello on 21:54 ---Kiitos selvityksestä.
Runko tulee siis kuorman läpi jännitteelliseksi, tuota en tullut ajatelleeksi.
Vikavirtakytkin pelastaa tuossakin, jos ja kun paluujohtimessa ei kulje sama virta kuin vaiheessa.

--- Lainaus päättyy ---
Juu, ongelma osittain se ettei vikavirtasuoja ole vanhemmissa pahemmin

tsahkali:

--- Lainaus käyttäjältä: mjh48 - 22.03.2022     kello on 21:54 ---Kiitos selvityksestä.
Runko tulee siis kuorman läpi jännitteelliseksi, tuota en tullut ajatelleeksi.

--- Lainaus päättyy ---

Olen kans kerran törmännyt katkenneeseen nollaan
Naapuri tuli valittamaan, että keittiön radio toimii omituisesti, oli tehnyt sitä jo hetken!

(Tämä ei muuten liity siihen alkuperäiseen kysymykseen johtojen järjestyksestä)