Vikavirtasuojan kytkennässä on oma kytkentä nolla ja vaihejohdolle. Mitä tapahtuu, jos ne kytkee väärinpäin? Normaalisti kytkentä johtona on CEE pistoke, mutta mites Schukon kanssa, jos adapteripistokkeen kytkee väärinpäin? Sama juttu pistorasiaan asennettavalla vikavirtasuojalla. Miten toimii, jos se on kytketty "ylösalaisin"?

88k5:
Jos L(I)+N(I)< 30mA ei mitää, mutta jos >30mA, niin suojakytkin laukeaa..

Ei ole siis väliä kumpiko virta on miinusmerkkinen, eli toimii kumminpäin vain.

Mihinkö sitä virtaa voi sitten karata: suojamaahan tai johonkin johtavaan/maihin.

Aakku:

--- Lainaus käyttäjältä: 88k5 - 12.03.2023     kello on 22:52 ---Jos L(I)+N(I)< 30mA ei mitää, mutta jos >30mA, niin suojakytkin laukeaa..

Ei ole siis väliä kumpiko virta on miinusmerkkinen, eli toimii kumminpäin vain.

Mihinkö sitä virtaa voi sitten karata: suojamaahan tai johonkin johtavaan/maihin.

--- Lainaus päättyy ---
Tämä selvä...

Ihmettelin vain, kun kiinteässä asennuksessa on merkitty L ja N. Samoin pistorasiaan liitettävässä korostetaan, että se pitää asentaa oikein päin. Nuo hiukan hämää. Liittyykö tämä vain siihen hyvään asennustapaan?

Karabiilisti:
se noissa kannattaa katsoa että paketissa lukee että on pakkasen kestävä....
ettei oo rele jäässä kun pitäs napsahtaa...

Aakku:
Retkipakuun...

Siihen vikavirtajohdonsuoj akatkaisijaan syöttäisin virran Defan Schuko pistorasiasta. 10 A voisi olla passeli, mutta mikä viive?

Jotain tuollaista linkin pakettia tuumailin asentaa.