mtl:
Tarkistin nyt tuon Primus termostaatin ja kyllä se napsuu noin 4-asteen sisällä päälle ja pois. Eli käsittääkseni voisi olla sen puolesta toimiva. Miten tuota voisi kokeilla jos haluaisi testata ilman tuota Danfossia. Mihin nuo nyt Danfossille menevät johdot kytketään?
K.E.V:
--- Lainaus käyttäjältä: mtl - 13.11.2021 kello on 14:36 ---Tarkistin nyt tuon Primus termostaatin ja kyllä se napsuu noin 4-asteen sisällä päälle ja pois. Eli käsittääkseni voisi olla sen puolesta toimiva. Miten tuota voisi kokeilla jos haluaisi testata ilman tuota Danfossia. Mihin nuo nyt Danfossille menevät johdot kytketään?
--- Lainaus päättyy ---
Otat ne irti niistä jatkoliittimistä ja liität yhteen, kaksi johtoa oli kuvassa.
Eli mustat yhteen
mtl:
No tuo kävi mielessä, kiitos nopeasta vastauksesta. Täytyy tuota kokeilla.
latushka83:
Jos laittaa mustat yhteen niin ei ole järjestelmässä huonetermostaattia ollenkaan. Toki noin voi testikäyttää lämmitystä mutta noin sitä ei voi jättää. Saattaa olla pian kuuma kun lämmitin paahtaa taukoamatta. :D Tuossa kiekon ylä ja alapuolella on liittimet mihin nuo tulee kytkeä jos haluaa termostaatinkin mukaan.
K.E.V:
--- Lainaus käyttäjältä: latushka83 - 13.11.2021 kello on 16:15 ---Jos laittaa mustat yhteen niin ei ole järjestelmässä huonetermostaattia ollenkaan. Toki noin voi testikäyttää lämmitystä mutta noin sitä ei voi jättää. Saattaa olla pian kuuma kun lämmitin paahtaa taukoamatta. :D Tuossa kiekon ylä ja alapuolella on liittimet mihin nuo tulee kytkeä jos haluaa termostaatinkin mukaan.
--- Lainaus päättyy ---
Ahaa, oletinpa että ne on peräkkäin kytketty
Eli tuo musta joka lähtee säätimen alta on kierrätetty toisen kautta