  • #1 kirjoittanut Aakku 13 Nov 2021
  • Tilasin Biltemasta tuollaisen kosketuspaneelin...

    Siinä on releboksissa ohjeen mukaan jonkinlaiset sisäiset sulakkeet. "Kiinteä automaattisulake (PPTC), 10 A / kpl"
    Riittääkö sellaiset? Westfaliassa mulla tuollaisen paneelin jatkeena on vielä lattasulakkeet, mutta liekö tarpeettomat?
    Ainakin akun ja releboksin syöttövirran ajattelin varustaa sulakkeella.

    https://www.biltema.fi/veneily/veneen-sahkojarjestelma/katkaisinpaneelit/kosketuspaneeli-2000043693
  • #2 kirjoittanut kimi 13 Nov 2021
  • Millaiseen käyttöön. Voihan tuon painikkeita käyttää releen ohjaamiseen jos napin taakse tuleva kuluttaa paljon
  • #3 kirjoittanut Aakku 13 Nov 2021
  • Millaiseen käyttöön. Voihan tuon painikkeita käyttää releen ohjaamiseen jos napin taakse tuleva kuluttaa paljon
    No siinähän sinänsä on releet valmiina, joita painikkeet ohjaavat...

    Pari näppäintä tuleekin ohjaamaan ulkoista relettä, koska ohjausvirta tulee muualta. Ulkoinen rele käskyttää inverterin ohjausvirtaa ja toinen ulkoinen rele Ctek laturin ohjausvirtaa.
    Muut käyttää suoraan laitteen omaa releboksia. Yksi rele tulee käyttämään pieniä tuulettimia. Tietokonetuulettime n tapaisia. Toinen ehkä sisävaloja. Pari jää varalle, mutta kyllä nekin johonkin tulee valjastettua.
    Lähinnä mietin tuollaisten lämpöön reagoivan automaattisulakkeen toimintavarmuutta.
  • #4 kirjoittanut elwari 14 Nov 2021
  • Pääsulake akulta lähtevään ilman muuta, ja jos haluaa rakennella, niin eihän niiden boksin lähtöjen varustamisesta kunnollisilla lattasulakkeilla ja niiden pitimillä haittaakaan ole. Tuulettimien yms pienten laitteiden kanssa ei tarvitse jännitehäviöistäkää n huolehtia.

    Semmoinen kuuden sulakkeen rasia on ihan näppärä laittaa tuon boksin jatkoksi.
  • #5 kirjoittanut Aakku 14 Nov 2021
  • Pääsulake akulta lähtevään ilman muuta, ja jos haluaa rakennella, niin eihän niiden boksin lähtöjen varustamisesta kunnollisilla lattasulakkeilla ja niiden pitimillä haittaakaan ole. Tuulettimien yms pienten laitteiden kanssa ei tarvitse jännitehäviöistäkää n huolehtia.

    Semmoinen kuuden sulakkeen rasia on ihan näppärä laittaa tuon boksin jatkoksi.
    Joo, sellainen liitinsuma sulakkeineen mulla on retkiauton vastaavassa boksissa...

    Kiinnosti vain tuon PPTC lämpösulakkeen sielunelämä boksin sisällä. Mitenkä paljon sellaiseen voi luottaa?

    Tuossa retkiautoon asennettuna vastaava boksi muutaman vuoden takaa:


  • #6 kirjoittanut Mjerica 14 Nov 2021
  • "Kiinteä automaattisulake (PPTC), 10 A / kpl"

    Tuossa on näköjään tuplaidioottimaisuu s jos, kuten luulen, niin
    on tarkoitettu ns. "polyswitchiä". Se on luonteetaan ylivirtasuoja, ei
    siis sulake ensinkään. Ja nimitys "automaattisulake" se vasta idioottimainen
    onkin, ei siksi etteikö sulakkeet olisi automaattisia vaan siksi että
    ne kaikki sitä ovat. Maailmanhistoria ei ole koskaan nähnyt muunlaista
    sulaketta.

    Riittääkö sellaiset?

    - Riittää ylivirtarajoituksee n mutta oikosulkusuojaus sulakkeella on
      ihan tarpeellinen jotta johtimet voi mitoittaa järkevästi.

      Polyswitcheillä on sellainen ominaisuus että ylittäessään toistuvasti
      trippausrajan ne herkistyvät eli tuo raja laskee. Ei liene ongelma jos
      kyse on harvinaisesta tapahtumasta mutta jos ei niin hyvä tiedostaa.

       Polyswitcheillä on tietysti myös jännitehäviönsä mutta niin on sulakkeillakin
      ja (melkein) kaikilla ylivirtasuojillakin . Piirilevypolyswitch ien
      kylmävastukset seurailevat tyypillisesti rajavirtaa ja kohtalaisen
      käsityksen niistä saat katsomalla esim. myyjien luetteloita.
      (vaikkapa https://www.starelec.fi/index.php?cPath=66_2328)


     Westfaliassa mulla tuollaisen paneelin jatkeena on vielä
     lattasulakkeet, mutta liekö tarpeettomat?

    - Minä ainakin käyttäisin sulakkeita lisänä jolloin johtimien paksuudesta
      (oikosulunkaan kannalta) ei olisi samanlaista huolta. Jännitehäviöt
      sitten täytyy katsoa erikseen kuorman vaatimusten suhteen.
  • #7 kirjoittanut elwari 14 Nov 2021
  • Jäsen Mjericalta löytyy aina syvällisempää tietoa. Tuntuu kyllä idioottimaiselta keksinnöltä tuollainen polyswitch. Halpa se varmastikin on johonkin laitteeseen laittaa tuotannossa...
  • #8 kirjoittanut Aakku 14 Nov 2021
  • Kiitoksia valaisevista vastauksista...

    Mulla on jo hankittuna tuollainen 6 sulakkeen pesä. Asennetaan siis samalla tavalla kuin tuli asennettua Westfaliaankin.
    Virrat tulee olemaan melko pieniä, joten sulakkeetkin tulee olemaan 10A, tai alle. Pääsulake akulta boksiin pitää arvioida erikseen. Muistaakseni Westfalian boksiin asensin 15A sulakkeen. Käyttökohteet sielläkin ovat pieniä tehoiltaan.