Tekniikkakeskustelut > Käyttö- ja jätevesi

Soliferin lämminvesivaraajaan jää ilmaa

(1/4) > >>

mmmmmm:
Hei. Soliferin (s3 2002) vaakamalliseen lämminvesivaraajaan jää jonkin verran ilmaa yläosaan. Tässähän ne kylmä- ja kuumavesiputket tulevat sivusta ja kylmä putki sojoittaa varaajan sisällä pohjalle ja ylempi sitten imee kuumaa vettä. Tuonne yläpuolelle jää kuitenkin vähän ilmaa ja se sitten aiheuttaa ilmataskuja ja pärskintää kun käyttää kuumaa vettä hanoista. Ärsyttävä ominaisuus siis.

Miten muilla ko. varaajan kanssa ja onko jokin käytännön kikka jolla loputkin ilmat saisi säiliöstä liikkeelle ja että sitä ei sinne pääsisi??
Vuotoja ei ole ja tyhjennyshana on kiinni.

mjo33400:
Onkohan letkut väärinpäin?


mmmmmm:
Letkut ovat: Ylhäältä lähtee kuuma ja alhaalle kylmä säiliöstä.

Tässä suurinpiirtein tilanne miten se minulla on:

vaanari61:
Uppopumpulla ?

Takaiskuventtiili toimii niinkuin pitää ?

putkimies:


  Minun mielestä tuohon varaajaan jää aina ilmaa jonkin verran.

 Eli juoksuttaa vaan reippaasti kuumavesihanasta kyllä se ilman roiskiminen vähitellen loppuu. 
  Eihän tuota pidä tyhjätä vedestä kuin syksyllä pakkasten tullen, jäätyessään säiliö rikkoutuu.
   
...