Trumatic C6002 käymään 2kw perusteholla jatkuvasti

<< < (2/7) > >>

putkimies:

--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 14.04.2021     kello on 20:28 ---Mikä ongelma se on?

--- Lainaus päättyy ---
Lämmitys "seilaa" syystä että:
  Ecomatin lämpöpuhallus nousee ylös, ja lämmittää trumaticin termostaatin sijaintialuetta ja sammuttaa trumaticin. 
 Trumaticin lämpöpuhallus taas suuntautuu alas, jossa Ecomat, lämpö sammuttaa Ecomatin.
   
 
 
 

elwari:
Sehän tuossa on, kun kaksi säätöjärjestelmää koittaa säätää samaa asiaa, niin tappelevat keskenään. Teknisesti helpompi ehkä olisi toteuttaa sähkölämpö kiinteätehoisena ja antaa Truman hoitaa lämmön säätö?

Tieton:
Toimisiko siten, että suuntaat Ecomatin sinne Truman ilmanottoon? Ecomat olisi ensisijainen lämmönlähde ja säätö/lisälämpö kaasulla?

Itse lämmitin pelkällä Ecomatilla juuri noin, Trumassa pelkkä puhallin päällä, jolloin lämpö levisi putkistoja myöten tasaisesti. Yhteiskäytöstä kovemmilla pakkasilla ei ole vielä kokemuksia.

Truma on tosin Combi 4, siinä ilman sisäänotto on sopivasti sohvan etureunassa pöydän alla.

putkimies:

--- Lainaus käyttäjältä: elwari - 15.04.2021     kello on 08:04 ---Sehän tuossa on, kun kaksi säätöjärjestelmää koittaa säätää samaa asiaa, niin tappelevat keskenään. Teknisesti helpompi ehkä olisi toteuttaa sähkölämpö kiinteätehoisena ja antaa Truman hoitaa lämmön säätö?

--- Lainaus päättyy ---

  Näinpä.  Siinä vaan on se pikku pulma että trumaticin ollessa sammuneena pesuhuone ja alakaapistot jää vaille lämmitystä, Trumaticin lämpöputkien yhteydessä kulkevat vesiputket vaarassa jäätyä, trumaticin lämmittämän harmaavesisäiliön lämmitys lopahtaa jne. 

 Kiinnostaa vaan asia, että eikös Trumaticin huonelämpötilaa haisteleva lämpöanturi ole lämpötilan mukaan vastuarvoaan muuttava komponentti. Mitenkä jos sen  tilalle asetetaan sopivan Ohmi-arvoinen kiinteä vastus, eikös trumaticin automatiikka tällöin ohjaa lämmittimen toimimaan jatkuvasti vakioteholla ?
 

putkimies:

--- Lainaus käyttäjältä: Tieton - 15.04.2021     kello on 11:41 ---Toimisiko siten, että suuntaat Ecomatin sinne Truman ilmanottoon? Ecomat olisi ensisijainen lämmönlähde ja säätö/lisälämpö kaasulla?

Itse lämmitin pelkällä Ecomatilla juuri noin, Trumassa pelkkä puhallin päällä, jolloin lämpö levisi putkistoja myöten tasaisesti. Yhteiskäytöstä kovemmilla pakkasilla ei ole vielä kokemuksia.

Truma on tosin Combi 4, siinä ilman sisäänotto on sopivasti sohvan etureunassa pöydän alla.

--- Lainaus päättyy ---

  On tuossa ideaa, mutta Trumatic c6002:ssa ei pelkästään sisäilman kiertopuhallinta saa pyörimään. 