Tekniikkakeskustelut > 12 voltin järjestelmä
Akkujen rinnankytkentä
Arska84:
Onko liian pieni kaapeli rinnan kytkentään avg8? Ja toinen on 90ah ja toinen 110ah haittaako mitään?
elwari:
Onko iso invertteri 1kW tai yli?
Arska84:
1kw inventteri. tarviiko tohon laittaa mitään selaketta väliin.?
mike:
Kulutuksestahan se riippuu! Eipä tuo lähtökään kovin paksulta näytä.
Sulake kyllä aina kannattaa laittaa väliin.
elwari:
1kW invertteri ottaa 100A, 50A per akku, jos ovat suurinpiirtein samankuntoisia, 8 awg on 8.3 neliötä, voisi se ehkä paksumpaakin olla. Ja mielellään kaapelit suojaputkeen.