Tekniikkakeskustelut > Aurinkosähkö
Inventterin kautta 220V sähkön ryhmäkeskukseen.
jamseil:
--- Lainaus käyttäjältä: Janne_95k - 2.02.2022 kello on 19:45 ---Miten tuommonen hager ecr218 rele kytketään? Ostin valmiin inventteri setin joka ollu polisiiautossa. Kaikki muu oli valmiiksi kytketty defan johtoilla mut tuossa releessä 1 ja 2 kohdassa olevat johdot oli napsastupoikki
--- Lainaus päättyy ---
Releessä pitää olla kahdet kärjet tai sitten kaksi noita yksikärkisiä hagertteja.
Siinä kyljessä on kytkentäkuva
https://www.talotarvike.com/images/big/utu_2707061_erc218.jpg
https://karavaanari.org/kuvat/1609501962.jpg
88k5:
--- Lainaus käyttäjältä: jamseil - 3.02.2022 kello on 10:13 ---Releessä pitää olla kahdet kärjet tai sitten kaksi noita yksikärkisiä hagertteja.
Siinä kyljessä on kytkentäkuva
https://www.talotarvike.com/images/big/utu_2707061_erc218.jpg
https://karavaanari.org/kuvat/1609501962.jpg
--- Lainaus päättyy ---
1 kpl erc218 ei käy vaikka kahdet kärjet onkin (1no + 1nc) - yleensäkin jos tuttuja nuo nc:t, niiden virrankesto pienempi kuin no:lla vaikka samassa paketissa ovat.
Ja laittaa erillistä 2 relettä, niin paras toteutus on mekaaninen siltaus, niin hitsautuessa vain toinen kärki kiinni ei synny katastrofia..
jamseil:
--- Lainaus käyttäjältä: 88k5 - 3.02.2022 kello on 10:37 ---1 kpl erc218 ei käy vaikka kahdet kärjet onkin (1no + 1nc)
--- Lainaus päättyy ---
Tuota puutetta yritin tuoda esiin viittaamalla kuvaan, sinä toit asian selkeämmin esiin. Thumb
Poliisiin ei kannata luottaa sähköasennuksissa. :laugh: