rekisteriseloste

Kirjoittaja Aihe: Inventterin kautta 220V sähkön ryhmäkeskukseen.  (Luettu 15661 kertaa)

*****
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:05
Vs: Inventterin kautta 220V sähkön ryhmäkeskukseen.
« Vastaus #45 : 27.02.2021 kello on 11:08 »
Nyt on vetohidastimen komponentit kasassa....

Muutama juttu vielä mietityttää.
- Inverteristä Schuko pistorasiasta vetohidastimelle asennetaan monisäikeinen. Mites siitä eteenpäin? Mikäli toisessa päässä on irrallinen jatkojohdon jakorasia, niin silloin monisäikeinen. Mikäli ruuvaisin jakorasian seinään kiinni, niin tulisiko johto olla yksisäikeistä jäykkää?

- Miten suojaukset oikosulun varalta? Onko inverterissä sulake siellä 230 V puolella, vai olisiko väliin hyvä asentaa automaattisulake? Siihen olisi tila vetohidastimen vieressä. Ajattelin mielessäni 6 A nopeata sulaketta. Entä vikavirtasuojaus? Esim. MMJ.

- Sitten akulta invertterille. Onko invertterissä integroitu sulakkeet? Olen käsittänyt, että niissä olisi kolmekin sulaketta, mutta silti jossaian ohjeistetaan akun plus johdolle asennettavaksi oma sulake. Mikäli olisi syytä asentaa, niin mikä olisi sulakekoko 1500W/3000W invertterille?

*****
  • Saittisähläri
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:02
  • Epsoo
Vs: Inventterin kautta 220V sähkön ryhmäkeskukseen.
« Vastaus #46 : 27.02.2021 kello on 11:33 »
Nyt on vetohidastimen komponentit kasassa....

Muutama juttu vielä mietityttää.
- Inverteristä Schuko pistorasiasta vetohidastimelle asennetaan monisäikeinen. Mites siitä eteenpäin? Mikäli toisessa päässä on irrallinen jatkojohdon jakorasia, niin silloin monisäikeinen. Mikäli ruuvaisin jakorasian seinään kiinni, niin tulisiko johto olla yksisäikeistä jäykkää?

Liikkuvassa asennuksessa käytetään aina monisäikeistä johtoa.


- Miten suojaukset oikosulun varalta? Onko inverterissä sulake siellä 230 V puolella, vai olisiko väliin hyvä asentaa automaattisulake? Siihen olisi tila vetohidastimen vieressä. Ajattelin mielessäni 6 A nopeata sulaketta. Entä vikavirtasuojaus? Esim. MMJ.

- Sitten akulta invertterille. Onko invertterissä integroitu sulakkeet? Olen käsittänyt, että niissä olisi kolmekin sulaketta, mutta silti jossaian ohjeistetaan akun plus johdolle asennettavaksi oma sulake. Mikäli olisi syytä asentaa, niin mikä olisi sulakekoko 1500W/3000W invertterille?

Invertterin maadoitus runkoon, niin vikavirtasuoja voi toimia (jos siis asennettu invertterin lähtöön). Invertterin 12V sulakekoko, jos semmoisen haluu lisätä, on 200A tuolle invertterille.


Osaava sähkäri kyllä tietää mitä tehdä.

*****
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:56
Vs: Inventterin kautta 220V sähkön ryhmäkeskukseen.
« Vastaus #47 : 27.02.2021 kello on 12:01 »
..
Osaava sähkäri kyllä tietää mitä tehdä.

En haluasi olla ylimielinen, mutta tuossa on totuus  :-X Vielä sellainen, joka touhunnut ns. trukkisähkön kanssa (pakussähkön lisäksi) alkaa oleen satojen ampeerien liitoksien kanssa tarkkuustouhua. Tavan taloasentaja ei moiseen paneudu ehkä..

Jatkuvan 3kW tehonsiirto @12VDC tavan putkisulakkeen läpi on oma taiteenlaji; 1.5cm kuparitouvi kuristetaan muutamaksi sentiksi kymmenesosaan (1.5mm). Tulee vapaille elektroneille vähän vauhtia  ;D

En muistanut tätä aurinkosähkön alla ollutta ketjua - tuuppasin oman päivitykseni samasta hommasta tänne;
https://karavaanari.org/index.php/topic,24492.msg512860.html#msg512860

  • Vieras
  • Vs: Inventterin kautta 220V sähkön ryhmäkeskukseen.
    « Vastaus #48 : 2.02.2022 kello on 19:45 »
    Miten tuommonen hager ecr218 rele kytketään? Ostin valmiin inventteri setin joka ollu polisiiautossa. Kaikki muu oli valmiiksi kytketty defan johtoilla mut tuossa releessä 1 ja 2 kohdassa olevat johdot oli napsastupoikki

    *****
    • Karavaanari
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:46
    Vs: Inventterin kautta 220V sähkön ryhmäkeskukseen.
    « Vastaus #49 : 3.02.2022 kello on 09:05 »
    Miten tuommonen hager ecr218 rele kytketään? Ostin valmiin inventteri setin joka ollu polisiiautossa. Kaikki muu oli valmiiksi kytketty defan johtoilla mut tuossa releessä 1 ja 2 kohdassa olevat johdot oli napsastupoikki
    Itsellä vastaavasti vanha lanssi, siinä tuo vaihdon apurele estää sisälämmittimen käytön, kytkee sähkölämmittimen käytön, estää auton käynnistyksen.
    Jos jättää irti piti mulla kytkeä piuhat yhteen jolloin luulee että auton sähköt käytössä.
    Muutin  myös verkko/invertteri käytön kahdelle pistorasialle ja liitosjohdolla valitaan kumpaan rasiaan kytkee.

    Lähetetty minun SM-F900F laitteesta Tapatalkilla


    *****
    • Karavaanari
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:46
    Vs: Inventterin kautta 220V sähkön ryhmäkeskukseen.
    « Vastaus #50 : 3.02.2022 kello on 10:13 »
    Miten tuommonen hager ecr218 rele kytketään? Ostin valmiin inventteri setin joka ollu polisiiautossa. Kaikki muu oli valmiiksi kytketty defan johtoilla mut tuossa releessä 1 ja 2 kohdassa olevat johdot oli napsastupoikki
    Releessä pitää olla kahdet kärjet tai sitten kaksi noita yksikärkisiä hagertteja.

    Siinä kyljessä on kytkentäkuva
    https://www.talotarvike.com/images/big/utu_2707061_erc218.jpg

    https://karavaanari.org/kuvat/1609501962.jpg


    *****
    • Kalustoon kuuluva
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:56
    Vs: Inventterin kautta 220V sähkön ryhmäkeskukseen.
    « Vastaus #51 : 3.02.2022 kello on 10:37 »
    Releessä pitää olla kahdet kärjet tai sitten kaksi noita yksikärkisiä hagertteja.

    Siinä kyljessä on kytkentäkuva
    https://www.talotarvike.com/images/big/utu_2707061_erc218.jpg

    https://karavaanari.org/kuvat/1609501962.jpg
    1 kpl erc218 ei käy vaikka kahdet kärjet onkin (1no + 1nc) - yleensäkin jos tuttuja nuo nc:t, niiden virrankesto pienempi kuin no:lla vaikka samassa paketissa ovat.
    Ja laittaa erillistä 2 relettä, niin paras toteutus on mekaaninen siltaus, niin hitsautuessa vain toinen kärki kiinni ei synny katastrofia..

    *****
    • Karavaanari
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:46
    Vs: Inventterin kautta 220V sähkön ryhmäkeskukseen.
    « Vastaus #52 : 3.02.2022 kello on 11:28 »
    1 kpl erc218 ei käy vaikka kahdet kärjet onkin (1no + 1nc)
    Tuota puutetta yritin tuoda esiin viittaamalla kuvaan, sinä toit asian selkeämmin esiin. Thumb

    Poliisiin ei kannata luottaa sähköasennuksissa. :laugh: