Inventterin kautta 220V sähkön ryhmäkeskukseen.

(1/11) > >>

Juhavee:
Mietin miten saisi rakennettua akkujen ja seinäsähkön vaihdon mahdollisimman helpoksi.
Vähän vaikea selitellä aihetta, periaatekuva selventäisi mutta ei ole nyt tähän hätään sopivaa versiota.

Nyt haluaisin hupiakuilta inventterin kautta 220V sähkön ryhmäkeskukseen. Yritän rakentaa niin että kun seinäpistoke työnnetään linjurin kylkeen, niin laukeaa akuilta/invertteriltä tuleva syöttö pois automaattisesti.
Jos olen oikein ymmärtänyt, niin kontaktori hoitaisi tämän vaihdon. Kuitenkin sen verran outo alue mulle että kyselen enemmän tietäviltä.
Siis niin että kontaktori vaihtaa akku/inventterin 220V ja seinäpistokkeen 220V syötöt automaattisesti.

Kysymys kuuluukin tietäjille:
Minkälaisia kontaktoreja olette käyttäneet. Pitäisi saada siis kontaktori kiinnitettyä ryhmäkeskuksen kiinnityksiin/kiskoon?
Jos löytyisi asennuspiirutus niin sähköasentaja voisi hoitaa asennuksen?

mjo33400:
Jotain tämän suuntaista.


tsahkali:

--- Lainaus käyttäjältä: Juhavee -  1.01.2021     kello on 13:46 ---Kysymys kuuluukin tietäjille:
Minkälaisia kontaktoreja olette käyttäneet. Pitäisi saada siis kontaktori kiinnitettyä ryhmäkeskuksen kiinnityksiin/kiskoon?

--- Lainaus päättyy ---

https://www.talotarvike.com/hager-valirele-erc218-1s-1a-16a-k-230v-p37057

Näillä voi kytkennän tehdä niin, että saa koko olemassa olevan 'verkon' joko intikan tai maasähkön taakse.

mjo33400:
Pitää huomioida, että laturin verkkojohto on vain verkon liitännässä. Välirele on kytkennässäni.

88k5:
Mulla vastaava projekti Fränkissä menossa. Sen alkup 230VAC keskus meni vaihtoon, liian pieni kotelo...

6 ryhmälähtöä, joista 3 ei tule saamaan invertteriltä mitää (EBL, jk, Alde). Pilkkoa pitää alkuperäinen kytkentä..


https://verkkokauppa.slo.fi/fi/valirele-230vac-vs316-3vk-16a-250vac-2707103
Tuollainen piti hakea tukusta, vajaa 30€ alennuksilla - eli ei kalliimpi kuin kuin 2 Hageria..
Tässä 16A välireleessä 3x vaihtokärjet, eli 2-napaisesti katkaisee (= 1 kpl). HUOM! Elektroninen, hurinaton. Edellisessä autossa oli Hagerin välireleet tuplana, ja jos ne kytkee noin kuten mjo:n kuvassa, saa tottua hurinaan aina verkkovirrassa.. nyt kytken toisin; 230V seinästä kulkee nc-kärjistä(kela jännitteetön=ei hurise edes Hager) - vetää siis invertterin avustamana (priorisointi näin päin). Ehkä laitan monitoimireleen vetohidastuksella (2s), verkkokatko tarkoituksella..
Nuo nyky elektroniset releet siitä mukavia, että ohjausjännite voi olla 12-240VAC/VDC.

Kaukokäynnistyksell ä (ohjauspanelissa)2kW invertteri tuplapohjassa. Sen syöttämät lähdöt C16 vvs:n takana, ja invertteriltä pois jätetyt B16 automaatin (2-nap) takana, ei siis vvs:ää..
Dometicin kattoilmastoinnin pistorasia tulee invertteriltä.. laittelen kuvia kuhan valmistuu..

E: jonkun sanan tietty voi sanoa käyttöluokista; tuolla Hagerilla parempi AC-7 (lievästi induktiiviset kuormat), kun taas tuo Elkon on vain AC-1 (resistiiviset kuormat). Mutta tuo koskee enempi kärkien kytkentä-/erotustapahtumaa - tuota "verkonvaihtoa" ei kannata toteuttaa kuormallisena milloinkaan. Induktiivisten (tai kapasitiivisten) kuormien kanssa liian nopea vaihto voi olla pahasta kun vaihe-erosta tahdistamattomilla verkoilla ei ole mitään takeita. Pahimmassa tapauksessa jännite-eroa erivaiheissa jännitteissä olla 400V vaikka 230V onkin kyse.. Näiden releiden nimellisjännitekin on vain 250V.