rekisteriseloste

Kirjoittaja Aihe: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa  (Luettu 12815 kertaa)

*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:17.04.2024 kello on 19:33
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #30 : 2.12.2020 kello on 20:12 »
Minulla oli pitkään samantapainen vika joka liittyy ilmastointilaittees een. Mittaamalla ei ollut maavuotoja, pistokkeen kääntäminen ei vaikuttanut. Mittauksessa huomasi että ensin vastus oli pieni ja se sitten kasvoi nopeasti äärettömäksi.
Selvitin laitteen kytkennät ja siihen on laitettu häiriösuodatin jossa oli kondensaattorit vaiheesta ja nollasta maihin. Oli ainoa epäilyttävä kohta. Googlaamalla sain varmistuksen että tällainen kondensaattorikytke ntä (aika yleinen häiriönpistokytkenn öissä) saattaa laukaista vikavirtasuojan koska virrran kytkeytyessä kondensaattorin läpi mene piikki maihin. Näin tapahtuu myös kuormituksen muuttuessa yhtäkkiä. Sinänsä ihan oikea toiminta. Ratkaisuna oli konkkien irroittaminan maasta jolloin häiriösuojaan jäi vain konkkien kytkentä vaiheesta nollaan tai päinvastoin. Tällä toimeenpiteellä vikavirtasuojan laukeaminen poistui. Tämä oli myös suositeltu korjaustapa.
Sinänsä ongelma ei ollut ilmastointilaite vaan häiriösuoja. Näitä voi löytyä muistakin laitteista.

*****
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:29
  • Autossa on pyörät
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #31 : 2.12.2020 kello on 20:13 »
Eipä ole usealla vvs llä olevia matkailukulkimia vastaan. Eikä caravantolpastakaan yleensä yhteen kulkimeen saa montaa kaapelia vedettyä, eli ei ole oikein mahdollisuuksia ideaasi

*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:30.05.2023 kello on 08:33
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #32 : 3.12.2020 kello on 08:28 »
Lämmitin jokunen vuosi sitten pitkään talvisäilytyksessä ollutta vaunua.
Tuntien kuluttua vikavirta räpsi päälle.

Tovi meni, ennen kuin vian aiheuttaja löytyi: Kylmäsiltana toiminut metallinen antenniputki tiputteli tippa kerrallaan kondenssivettä lämmityslaitteen virtaliitokseen. Korjauksena vati antenniputken alle, kunnes vaunun ilmankosteus oli alentunut niin paljon, että kondenssia ei tapahtunut.

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:38
  • Eipä turhia höttyillä :)
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #33 : 3.12.2020 kello on 08:55 »
koska nollan ja suojamaan välillä on vain pieni jännite-ero jolloin vuotovirta jää alle 30 mA

Hah! Ei muuten ole yx eikä kax sähkäriä kun on pimentänyt vikurin räpsästessä kolmanneksen ok-talosta kun on päässyt nolla ja suojamaa koskettamaan toisiaan, se sähkökaapista poistettu sulake kun ei katkaise kuin vaiheen :-\

*****
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:06
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #34 : 3.12.2020 kello on 09:23 »
^
Ei pitäisi rakentaa noita halpataloja.

Ryhmäkohtainen vvs:n pitää olla - eräällä ruotsalaistalotehta alla 1 ja ainokainen 3~vvs pimensi liki kaiken talosta. Terassivalon sisällä kondenssia, niin ei enää yhdestäkään pistorasiasta tullut virtasta
Tuon halvemmalla ei voinut pykäliä täyttää 2000 luvun alussa..

*****
  • Kaikkien Kaveri
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:33
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #35 : 3.12.2020 kello on 15:21 »
Hah! Ei muuten ole yx eikä kax sähkäriä kun on pimentänyt vikurin räpsästessä kolmanneksen ok-talosta kun on päässyt nolla ja suojamaa koskettamaan toisiaan, se sähkökaapista poistettu sulake kun ei katkaise kuin vaiheen :-\

  Niin, eikös se O oikosulku kun johdin koskettaa toisessa  potentiaalissa olevaa johdinta. Vuotovirta on eri asia, se on suuriohminen.  :)

 Hyvä huomio kuitenkin, vikavirta suoja mittaa virtaa, ei jännitettä. Ts. Olipa jännite miten pieni hyvänsä, laukeaa kun vikavirta ylittää 30mA.

*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:16.04.2024 kello on 06:56
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #36 : 3.12.2020 kello on 15:29 »
^
Ei pitäisi rakentaa noita halpataloja.

Ryhmäkohtainen vvs:n pitää olla - eräällä ruotsalaistalotehta alla 1 ja ainokainen 3~vvs pimensi liki kaiken talosta. Terassivalon sisällä kondenssia, niin ei enää yhdestäkään pistorasiasta tullut virtasta
Tuon halvemmalla ei voinut pykäliä täyttää 2000 luvun alussa..

Tuhoaa helposti tuolla systeemillä täyden pakasteen ja jääkaapin sisällön kun sattuu olemaan pitempään pois juuri silloin.

*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:30.05.2023 kello on 08:33
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #37 : 3.12.2020 kello on 16:33 »
Tuollaisessa ruotsalaisessa halpatalossa mm pakastin- ja jääkaappipistorasia t eivät ole kytketty VSS:n kautta lainkaan.

Onko kaikissa suomalaisissa 2000-luvun alun ei-halpataloissa kaikki piirit oman VSS:n kautta? ;)

*****
  • Kalustoon kuuluva
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:06
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #38 : 3.12.2020 kello on 16:42 »
Tuollaisessa ruotsalaisessa halpatalossa mm pakastin- ja jääkaappipistorasia t eivät ole kytketty VSS:n kautta lainkaan.

Onko kaikissa suomalaisissa 2000-luvun alun ei-halpataloissa kaikki piirit oman VSS:n kautta? ;)
Tuossa elvarissa nimenomaan pakastimet ja jääkaapit lämpisvät.. liekö täkäläiset normit tiukemmat mitä tehtaalla tuona aikana. Juuri siitä mentin, missä aita nurin... Muutenkin tönön kasaus ja sähköputkitus siellä vastarannalla outoa - ennen pakkaamista raamisaha silppus tekeleet. 3 cm päästä jakorasian nysää meni terä.. täällä sitten siihen tynkään sähkäri ujutti jatkon  8) rahastahan niissä toteutuksissa oli kyse  :P

*****
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:03
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #39 : 3.12.2020 kello on 19:15 »
jep jep... vähän sisemmälle kun vikavirtasuojaan mennään. niin laitehan on summavirta muuntaja,eli kun yhtä paljon virtaa tulee sisään kun lähtee ulos niin ei laukea. mutta nyky laitteet (halppis) vuotaa ,,roikat liittimineen,eli jatkoroikat,,yms.niin 30ma arvo täyttyy ja silloin laukeaa, siksi jako useampaan ryhmään pitäisi toteuttaa....kun vvs oli uus keksintö niin sähkärit (vanhemmat) kytki nollan kiskoon ja suojamaan vvs:ssään niin taas laukes: eli NOLLA JA KEVIN suhdetta vahditaan vvs:suojalla.....sieltä hän ne samasta liittimestä mittaukselta lähtee...... Thumb Thumb Thumb

*****
  • Matkailija
  • Viimeksi paikalla:25.02.2023 kello on 14:18
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #40 : 3.12.2020 kello on 19:56 »
Ihan vaan esimerkkinä,
niitä valkoisia koti jatkojohtoja mitä saa eurolla-parilla joka halpakaupasta, laittaa pari vikavirtasuojan perään kuivalla kelillä niin toimii täysin. Ilmankosteuden nousetta kaapelit imee kosteutta ja alkaa laukoa vvs:ää. Noihin olen muutamia kertoja törmännyt.

Ilman mittarvehkeitä voi välillä olla aika haastavia vikoja löytää.  Pois sulkeminen on aika tehokas tapa selvitellä myös.

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:38
  • Eipä turhia höttyillä :)
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #41 : 4.12.2020 kello on 08:43 »
jep jep... vähän sisemmälle kun vikavirtasuojaan mennään. niin laitehan on summavirta muuntaja,eli kun yhtä paljon virtaa tulee sisään kun lähtee ulos niin ei laukea.

Niin no siellähän on 3 käämiä samaan muuntajarautaan kierrettynä, joista 1. vaiheelle, 2. nollalle ja 3. on se VSS itse. Tosin noiden 1. ja 2. "käämiksi" riittää että se johto menee muuntajaraudan läpi tai kiertää sen ihan vain kierroksen pari. Tuossa VSS:n omassa käämissä on sitten hiukka enempi kierroksia. Nyt kun 1. käämistä menee yhtä paljon ja samassa vaiheessa kun 2. tulee takaisin, ei tuohon 3. indusoidu mitään. Mutta jos piiri vuotaa, joku ottaa sähköiskua vaihejohtimesta, niin 1. ja 2. käämeillä onkin virtaero, osan menneestä virrasta kiertäessä sen sähköiskun saaneen kaverin kautta maihin, 2. käämin ohi ja näin tuo 3. käämikin indusoi ja laukaisee VSS:n auki, jolloin virtapiiri katkeaa ja sähköiskukin lakkaa. Näin ollen VSS itsessään ei siis suojaa virtapiikeiltä tai jopa suoranaiselta oikosululta jos vaikka vaihe ja nolla on yhdessä ja siksi tuo tarvitsee vielä lisäksi sen perinteisen sulakkeen kaverikseen. Oltiinko jo riittävän "sisällä" ;D

Saman VSS:n efektin saat myös aikaiseksi vaikka pihtivirtamittarill akin. Mittaat pelkkää vaihe- tai nollajohdinta ja saat tietää paljonko piirissä kulkee virtaa. Mutta jos mittaatkin samanaikaisesti vaihe- ja nollajohtimista, pitäisi mittarin näyttää nollaa mikäli piiri on ehjä eikä se esim. vuoda maihin jostain 8)

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:34
  • Knaus Eifelland
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #42 : 4.12.2020 kello on 13:29 »
Kuukausi sitten räpsy vaunulla tolpan vikavirtasuojakytki n. Oli kamera offline tilassa ja menin tarkistuskäynnille. Syy jäi vähän epäselväksi. Laitoin tolppaan suoraan hiirenkarkoittimen, jossa paloi punainen merkkivalo, ei laukaissut kytkintä. Sitten roikan johto takaisin tolppaan uudestaan ja räpsähti kytkin nollille. Sitten vaunun päähän töpseleitä jumppaamaan ja alkoi kohta homma pelaamaan.
On joskus vuosia sitten tehnyt samaa.

Tolpan vvsk on kyllä sika herkkä, hipaisusta reagoi. Pitkään jatkuneet kosteat kelit ja hämähäkit etsii talvehtimiskoloja tunkevat itsensä joka väliin, ajattelin.

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:40
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #43 : 4.12.2020 kello on 13:49 »
Mulla Mautosta meni yksi liitosjohto myös siten että vikavirta suoja laukoo sen kanssa. Päällisin puolin ookoo. Musta kumikaapeli.
Joten johtokin voi vikaantua kyllä.

*****
  • Karavaanari
  • Viimeksi paikalla:30.05.2023 kello on 08:33
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #44 : 4.12.2020 kello on 15:46 »
Eräs vuosikymmeniä luvallisena sähköasentajana töitä tehnyt väitti kerran, että jotkut mustaksi värjätyt pistokkeet voivat sisältää niin paljon hiiltä, että kosteissa olosuhteissa voivat aiheuttaa liiallisen sähkönjohtavuuden takia ongelmia.
Suositteli siksi muun värisiä pistokkeita kuin mustia.

Tiedä sitten?