Kaappihan on varmaan pistotulpalla 230V rasiassa?
1) pistotulppa irti rasiasta
2) katkaisijasta 230V ON-asentoon (pun merkki)
3) 230V termarista täysille
Joka kohdassa 1-3 mittaat yleismittarilla johtavuuden pistotulpan piikin ja suojamaaliuskan (sivulla) välillä (erikseen vas&maa sekä oik&maa), jos yhteys löytyy jossain kohdin ennen kohtaa 3, ja kaappi normi kylmä, vikaa kytkennässä. Kohta 3 varmistaa vastuksen vuotavan maihin, jos se on oikein kytketty.. Äkkiä ajateltuna. Myös piikkien välillä johtavuuden voi mitata, ja ainoastaa kohdassa 3 saa olla johtavuutta.
1) pistotulppa irti rasiasta
2) katkaisijasta 230V ON-asentoon (pun merkki)
3) 230V termarista täysille
Joka kohdassa 1-3 mittaat yleismittarilla johtavuuden pistotulpan piikin ja suojamaaliuskan (sivulla) välillä (erikseen vas&maa sekä oik&maa), jos yhteys löytyy jossain kohdin ennen kohtaa 3, ja kaappi normi kylmä, vikaa kytkennässä. Kohta 3 varmistaa vastuksen vuotavan maihin, jos se on oikein kytketty.. Äkkiä ajateltuna. Myös piikkien välillä johtavuuden voi mitata, ja ainoastaa kohdassa 3 saa olla johtavuutta.