  • Moro, millainen toimintaperiaate Alde 3010:ssa, kun paneelista on valittuna sekä sähkö- (1kw)että kaasulämmitys? Lämmittävätkö molemmat heti siitä lähtien, kun nämä valinnat on tehty, vai tuleeko kaasu 'avuksi' sitten kun sähkö ei riitä?
  • #2 kirjoittanut 88k5 02 Nov 2017
  • Riippuu kait hieman mitä halutaan (tikutaku vai mek. ohjauspaneli); tupalämpöä ja vettä, vai vain vettä
    Lainaus
    I. (Normaaliasento) Kier-
    topumppu kytketty päälle ja
    sitä ohjataan ohjauspaneelin
    termostaatilla
    . Kattilan sisäinen
    termostaatti ohjaa lämmitti-
    men/kaasukattilan toimintaa.
    Käytetään haluttaessa sekä
    lämmitystä että lämmintä vettä
    (55 °C).
    Huom! Jos sekä sähkölämmitin
    että kaasukattila on kytketty
    toimintaan, sähkölämmitin on
    ensisijainen lämmönlähde ja
    kaasukattila käynnistyy vasta
    kun sisälämpötila on laskenut
    1–2 °C.

    J. Vain veden lämmitys (65
    °C)
    , kiertopumppu sammutettu.
    Huom! Jos sekä sähkölämmitin
    että kaasukattila on kytketty
    toimintaan, vain sähkölämmitin
    lämmittää
    http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=17
  • #3 kirjoittanut koccola 16 Jan 2018
  • Eli tulkitsenko oikein.
    3010 alde jossa tuo mustavalkonäyttöine n paneeli.
    Valitsin siis 2kw sähkötehoa ja kaasukytkimen. Nyt siis lämmittimen pitäisi käyttää kaasua vain silloin kun vaunuun ei saada riittävästi lämpöä sähköä käyttäen.
  • #4 kirjoittanut Ossi66 16 Jan 2018
  • Eli tulkitsenko oikein.
    3010 alde jossa tuo mustavalkonäyttöine n paneeli.
    Valitsin siis 2kw sähkötehoa ja kaasukytkimen. Nyt siis lämmittimen pitäisi käyttää kaasua vain silloin kun vaunuun ei saada riittävästi lämpöä sähköä käyttäen.

    Kyllä. Silloin kun säädetystä arvosta ollaan yli sen pari astetta alla. Myös silloin kun nostetaan lämpöä esim. aamulla jos yöksi on asetettu pari astetta alempi lämpötila.
    Kaasussa on myös kaksi eri tehoa, joista isompaa käytetään silloin kun ollaan vielä kauempana tavoitearvosta.
  • #5 kirjoittanut mjo33400 17 Jan 2018
  • Kyllä. Silloin kun säädetystä arvosta ollaan yli sen pari astetta alla. Myös silloin kun nostetaan lämpöä esim. aamulla jos yöksi on asetettu pari astetta alempi lämpötila.
    Kaasussa on myös kaksi eri tehoa, joista isompaa käytetään silloin kun ollaan vielä kauempana tavoitearvosta.

    Iso teho tulee syklittämällä heti mukaan kun aloitetaan vaunua lämmittämään. Sykli on pikkuteholla 1min. ja isolla noin 23 sek. Tämä jatkuu niin kauan kunnes kattilalämpötila on normaali. Taitaa huonetermostaattiki n asiaan liittyä, mutta sitä en ole pystynyt testaamaan.
  • #6 kirjoittanut Turhan Höpöttäjä 17 Jan 2018
  • Iso teho tulee syklittämällä heti mukaan kun aloitetaan vaunua lämmittämään. Sykli on pikkuteholla 1min. ja isolla noin 23 sek. Tämä jatkuu niin kauan kunnes kattilalämpötila on normaali. Taitaa huonetermostaattiki n asiaan liittyä, mutta sitä en ole pystynyt testaamaan.

    3000:ssa ei taida olla sama toiminta.
  • #7 kirjoittanut mjo33400 17 Jan 2018
  • 3000:ssa ei taida olla sama toiminta.

    Ei ole. Tohottaa yhdellä teholla.