Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä

Pistorasioiden lisäys

<< < (4/10) > >>

seppoko:

--- Off-Topic: ---Anteeksi kauheesti. Mutta minusta aloitus on sellainen, että ehkä olisi parempi suoraan kääntyä sähkärin puoleen. Varsinkin vielä kun ohjeetkin ovat hieman ristiriitaisia.

JariL:
No aloitus on sellainen että kysyin mitä kaapelia pitäis käyttää??Yksisäikeinen kyllä itseä epäilyttää,ja kai sitä ite saa vetää kaapelit ja sijoittaa pistorasiat ja sähkäri sitten tekee kytkennät,vai onko tämäkin muuttunut Kekkosslovakiassa?

seppoko:
Hyvä näin.

mjh48:

--- Lainaus käyttäjältä: Erkki - 23.05.2020     kello on 07:36 ---Kaapeli schuko pistorasioille on MMJ 3x2,5 neliötä (värit piuhoilla: sininen-musta-keltavihreä). Sellaista kaksivaippaista valkoista muovikaapelia. Automaattisulakekke en nimellisarvo 16 amperia.

--- Lainaus päättyy ---


--- Lainaus käyttäjältä: Erkki - 23.05.2020     kello on 08:26 ---Yksisäikeistä käytetään. MMJ-kaapeli asennetaan kiinteäksi siihen tarkoitetuilla kiinnikkeillä. Eikä kaapeli näin ollen pääse tärinästä vioittumaan.

--- Lainaus päättyy ---

EI, EI, EI
Jos ei ole tietoa Matkailuvaunujen ja -autojen sähköasennusvaatimu ksista, ei pidä neuvoa.
Maallikon ei pidä sotkeutua lainkaan sähköasennuksiin, kuin ei ole lisäksi tietoa, joka on luvan varaista työtä ja vaatii asiantuntemusta.

SFS 6000 normin mukaan (joka vastaa lakitekstiä)
Asennuksissa on käytettävä:
-   Taipuisia hienolankaisia eristettyjä johtimia asennettuina asennusputkeen tai johtokanavaan
-   Muutamalankaisia (vähintään 7 lankaa) eristettyjä johtimia asennettuina eristeaineiseen asennusputkeen tai vaipallista taipuisaa kaapelia.

-   Kunkin johtimen poikkipinnan on oltava vähintään 1,5 mm2 kuparia.
10 A sulakkeen takana riittää tuo 1,5mm2

JariL:
No niin kiitos.Nyt tietää mitä ostaa ja miten tehdä.