Eihän ilmasuuttimia ole kuristettu paljoa?
Onhan letkut kiinni lämmittimessä?
Järjestäppä lämmittimelle itselleen hiukan ilman vaihtoa jas vaikka itse lämmitin lämpenee liikaa! Ei pääse ilma kiertämään ympärillä.
Minkäslaisessa paikassa tuo lämmitin sijaitsee? Täytyyhän sen saada ilmaa jostain mitä se sitten puhaltaa! Onko ilman saanti jostain syystä rajoittunut?
Ota mieluummin lämmittimen kansi pois ( 4 muovimutteria 9mm ), irroita kiertoilmapuhaltime n moottorin liitin ja nosta koko paketti ylös. Imuroi rivat jos on pölyä ja eläimen karvoja. Voit myös mitata puhaltimen ottaman virran jännitemittarilla vastuksen navasta ( päistä ). Kerro mitä näyttää kun on käynyt 2 tuntia ja onko puhaltimen nopeus silloin kuinka kova. Vastukset on harmaan liittimen oikealla laidalla yläpuolella.(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Nyt olisi tehty lisää testauksia.-lämmitin käyntiin lämpötila asetus 22 astetta. -15min. päästä mittasin vastuksen päästä 0.141V ja puhallin kovalla.-45 min. päästä mittasin vastuksen päästä 0.012V ja puhallin hiljaisella, sisätilan lämpö n. 22 astetta.
Tuohon asti toiminut ainakin oikein.