Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä

LED-valo liiketunnistimella. Maadoitus ongelma.(?)

<< < (2/3) > >>

Turhan Höpöttäjä:
  ^
Aivan. Noinhan se tapahtuu.

RR:
Mut se toinen vaihtoehto on et pistorasian suojamaa on poikki ja siinä tapauksessa kutsuisin sähkömiehen paikalle enkä käyttäisi kyseistä pistorasiaa ennenkuin se on tarkistettu

Haoltu:

--- Lainaus käyttäjältä: RR - 21.09.2019     kello on 22:30 ---Mut se toinen vaihtoehto on et pistorasian suojamaa on poikki ja siinä tapauksessa kutsuisin sähkömiehen paikalle enkä käyttäisi kyseistä pistorasiaa ennenkuin se on tarkistettu

--- Lainaus päättyy ---

Kyseiset LED-valot, niissä täytyy olla ongelma koska muut vaihtoehdot on tutkittu /testattu, kunnossa. Mielestäni vika rajoittuu noihin LED-valoihin.

Rölli:

--- Lainaus käyttäjältä: Haoltu - 21.09.2019     kello on 23:44 ---Kyseiset LED-valot, niissä täytyy olla ongelma koska muut vaihtoehdot on tutkittu /testattu, kunnossa. Mielestäni vika rajoittuu noihin LED-valoihin.

--- Lainaus päättyy ---
Jos asiantuntemus on riittänyt edellä mainittujen tarkistukseen niin silloinhan ei pitäisi olla mitään ongelmaa valaisimen maadoitushan on erittäin yksinkertainen selvittää Thumb

tsahkali:

--- Lainaus käyttäjältä: RR - 21.09.2019     kello on 22:30 ---Mut se toinen vaihtoehto on et pistorasian suojamaa on poikki ja siinä tapauksessa kutsuisin sähkömiehen paikalle enkä käyttäisi kyseistä pistorasiaa ennenkuin se on tarkistettu

--- Lainaus päättyy ---

Ja sitten kun wanhassa talossa sattuu nolla katkeamaan....    :o