elwari:
Tämä onkin ihan mielenkiintoinen kysymys. En tunne EBL:ää, mutta jos joku sitä tunteva vaikka vastaisi, että onko siinä muuta virtarajoitusta hupiakun lataukseen kuin se esim. 40A sulake? Ehkä ei sitten ole osattu ajatella, että hupipuolelle tuleekin 100..200A kuormaa... Eihän se ehkä kuuden neliön johtokaan kyllä paljon yli sen 40A kestä... Kun semmoinen iso invertteri on kuitenkin jälkiasenteinen.

Laskiämpärillä:
Tätä nimenomaan pähkäilin mutten nyt riskeeraa kun en varmasti tiedä. Ei se haittaa jos sulakkeet paukkuu, ne on helppo vaihtaa mutta kun lukuun pitää otta erotusrele ja mahdollisesti myös tuo EBL.

Jos jokin rajoittaisi sen hupiakulle menevän virran vaikka juuri siihen 40A, akku purkautuisi kyllä mutta puolta hitaammin ja se kuuden neliön johtokin kestäisi paremmin. Mutta...

elwari:
Kyllä siltä vaikuttaisi, kun EBL 99:n kaaviota katsoin, että starttiakulta tullaan 50A sulakkeen kautta EBL:ään sisään, sitten on laturin D+ nastasta ohjauksen saava rele, josta virranmittaus-shuntin kautta 50A sulakkeelle ja siitä hupiakulle, eli ne sulakkeet siinä virran rajoittavat kertaluonteisesti.

Edit: Ei EBL:ää ole sitten tarkoitettukaan tuommoiseen käyttöön, missä otetaan sadan ampeerin virtoja, sitten pitäisi kaikki mitoitukset, releet yms. olla siinä ihan toista luokkaa, ja hintaa.. Mutta kun tekee sitten semmoisen hyvän systeemin kunnollisilla riittävillä johdoilla.

Laskiämpärillä:
Tämä onkin arvokasta tietoa, muuttaa hieman tulevaisuuden suunnitelmia.

Eli siis tulevaisuudessa se järeämpi lataus kannattaa vetää ohi EBL:n? Eli esim. oman releen ja sulakkeen kautta vaikka kolmannelle akulle ja ainoastaan siitä virta invertterille? Tuohan ei olisi edes vaikeaa eikä edes toivottoman kallista.

smy:

--- Lainaus käyttäjältä: Laskiämpärillä - 25.07.2019     kello on 20:50 ---Tämä onkin arvokasta tietoa, muuttaa hieman tulevaisuuden suunnitelmia.

Eli siis tulevaisuudessa se järeämpi lataus kannattaa vetää ohi EBL:n? Eli esim. oman releen ja sulakkeen kautta vaikka kolmannelle akulle ja ainoastaan siitä virta invertterille? Tuohan ei olisi edes vaikeaa eikä edes toivottoman kallista.

--- Lainaus päättyy ---

Itsellä virta menee inverttirille ja yhdelle 12V pistokkeelle ohi EBL:n suoraan akulta.

Aurinkopaneeli (+säädin) kytketty taas EBL:n.