Primus 2470 käyttöpaneeli = onko sam kuin 2480 käyttöpaneeli?
Kuppiapuh:
Vaihdoin pois primus 2470 pannun ja pistin tilalle 2480 pannun.. vedin tarvittavat piuhat.. toimi, mutta kun nostan säädintä plussalle niin valo ei mene punaiselle vaan pysyy vihreällä. Luulen että palaa vain yhdellä polttimella.. sillä kyselin että onko käyttöpaneeleissa jotain eroa?
Knaus-90:
--- Lainaus käyttäjältä: Kuppiapuh - 27.06.2019 kello on 10:53 ---Vaihdoin pois primus 2470 pannun ja pistin tilalle 2480 pannun.. vedin tarvittavat piuhat.. toimi, mutta kun nostan säädintä plussalle niin valo ei mene punaiselle vaan pysyy vihreällä. Luulen että palaa vain yhdellä polttimella.. sillä kyselin että onko käyttöpaneeleissa jotain eroa?
--- Lainaus päättyy ---
Kyllä 2480 pannu vaatii oman paneelin, muuten 2 kaasuventtiili ei vedä. tunnistaa 3:sta releestä.
2470 pannussa 2 relettä.
mjo33400:
Eka on 2480:sen ja toka 2470:sen paneeli.
Kuppiapuh:
Kiitoksia. Niin vähän ajattelinkin kun toimi vain yhdellä polttimolla.. täytyy vaihtaa se. Mutta jää varalle toi vanha sit jos leviää. Eihän se aiheuta mitään vahinkoa jos on toi 2470 paneeli ja 2480 pönttö?
mjo33400:
Voit tilapäisesti ohjata sitä ohjauspaneelin nastan 5 kautta jos lämpö ei riitä. Kaasuventtiili 2 vetää vasta kun liekki on tunnistettu.