rekisteriseloste

Kirjoittaja Aihe: Prioriteettikytkin  (Luettu 9045 kertaa)

*****
  • Kaikkien kaveri Sr.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:34
Vs: Prioriteettikytkin
« Vastaus #30 : 21.03.2019 kello on 07:54 »
Laittaisitko prioriteettikytkime n ennen vai jälkeen 10A johdonsuojan?

Jos laitat enne 10A johdonsuoja tuota 12A prioriteettikytkint ä tolpaan missä 16A johdonsuoja. Ei siis onnistu pykälien mukaan vaikka niitä virheellisesti näin asennetaan ammattilaisten toimesta. Jos prioriteetti kytkin on vähintään 16A ei ongelmaa ole.

Jos laitat 10A johdonsuojan jälkeen jää taas invertteri suojaamatta 10A johdonsuojalla. Ei taaskaan mene pykälien mukaan ellei invertterissä itsessään ole 10A johdonsuojaa.

Jos minulta kysyt - mielestäni pitäisi laittaa 10A sulakkeen jälkeen ja laittaa invertterille omansa.
Minä jätän tuollaisten asioiden miettimisen asiantuntijoille/luvat omaaville. ;)