Tekniikkakeskustelut > Truma
Truma combi 6E, vikakoodi 46
hobby08:
Koodi 46 antaa paljon vikavaihtoehtoja. Vika ilmenee tässä tapauksessa siten että lämmitin käynnistyy normaalisti, ottaa normaalisti kierrokset ja puhaltaa lämmintä. Vajaan kymmenen minuutin jälkeen kierrokset vähenee ja lämmitin sammuu. Jos tämän jälkeen käynnistää laitteen heti, tulee vika saman tien. Mitä lyhyempi aika lämmittimen sammumisesta uudelleen käynniistykseen on, sitä vähemmän aikaa se toimii. Tästä kai voisi vetää johtopäätösen, että joku paikka lämmittimessä ei siedä lämpöä.
Olisikohan jollakin ehdotuksia vian paikallistamiseen?
lahelju:
Onhan kaikki lähtevät ilmaputket kiinni? Jos putki on irti ja lämmitin pienessä tilassa, menee lämmitin nopeasti vikatilaan.
hobby08:
Täytyy huomenna tarkastaa. Lämmön vaikutuksesta kuitenkin vikatila näyttäisi tulevan, mutta mikä on se paikka johon lämpö näin vaikuttaa. Piirikorttiko?
mjo33400:
Veikkaan kiertoilmapuhallint a. Toimiiko vedenlämmitysasenno ssa normaalisti.
hobby08:
En ole kokeillu vedenlämmitysasenno ssa. Vedet on laskettu pihalle. Voisiko sillä tosiaan selvittää onko vika kiertoilmapuhaltime ssa?