@m_kane: "Tuota, jos katsot tuota kytkentäkuvaa, niin se ei ole ollenkaan sama,
kuin minun piirikortilla."
- Tämä on aivan totta, kommenttini koskikin juuri tuota kytkentäkuvaa. Kuitenkin
piirikortillasikin lienee varsin samanoloinen oskillaattori ja jännitteen-
korotusmuuntaja (ennen varsinaista sytytysmuuntajaa/pulssipiiriä). Se jos
syöttää samalla liekkivahtia, toisin kuin Mjo:n kytkennässä, ei sitä sen omaa
päätehtävään liittyvää olemusta muuta välttämättä mitenkään. Tullaan tuohon kohta...
Jos se sitten onkin hieman erilainen niin toimimme sen mukaan.
Piirrä hieman hahmotelmaa tuon muuntajan ympäriltä, komponenttiarvoinee
n, niin
katsotaan mitä se vaatii.
@m_kane: "Tuossa ei edes näy koko liekkivahtia."
- Kyllä näkyy, siinä liekkivahti on vaan "integroitu" sytytyspiiriin. Se on tuo
piiri sytytysmuuntajan matalajännitepäässä
.
@m_kane: " Käsitykseni mukaan liekkivahdilta tulee jonkinlainen pieni vaihtojännite,
kun liekki palaa. Miten tuo jännite siihen elektrodiin ionisoituu, en ole
perehtynyt.."
- Ei ihan näin. Perehdytään siis nyt....
Liekintunnistus ionisaatioelektrodi
lla voi perustua kahteen ilmiöön.
Liekki jo itsessään synnyttää pienen tasajännitteen jota voisi teoriassa
hyödyntää mutta jännite on kovin pieni ja riippuvainen kemiallisista
olosuhteista. Käytännössä tällainen tunnistus olisi liian häiriöherkkä.
Nämä laitteet toimivat toisin, näissä hyödynnetään varsinaista
ionisoitumista, vapaita varauksenkuljettaji
a siis, mikä näkyy sähkönjohta-
vuutena. Kuuma elektrodi myös itsessään emittoi elektroneja mutta nämä
kytkennät toimivat kyllä ilmankin tuota ilmiötä. (Elektroniputkiajan
lapset, jollainen itsekin olen, kiinnittävät oitis huomiota siihen että
liekintunnistuselek
trodia ei tarvitse päällystää millään erityisellä
emissiopinnoitteell
a)
Vielä näinkin, suoralla vastusmittauksella, kytkentä olisi
hieman epävarma. Lopullisen silauksen sille antaa se että johtavuus
riippuu hieman mittausvirran suunnasta. Johdetaan siis tunnistuselektrodii
n
vaihtojännite, erotetaan kondensaattorilla tasakomponentti ja siinä se on.
Elektrodiin muodostuu nyt liekistä riippuva oma tasakomponenttinsa josta
taas RC-piirillä suodatetaan vaihtokomponentti pois, meillä on nyt jokseenkin
luotettava (jännite)tieto liekin palamisesta.
>>>@m_kane: Huomannet nyt miksi ei ole ,toimintaperiaatteen kannalta siis,
kovin oleellista mistä kohden sytytyspiiriä tunnistukseen tarvittava
vaihtojännite otetaan. Lähinnä se ratkeaa sen perusteella halutaanko
tunnistukselle oma, erillinen elektrodi. Yhdistetty sytytys/tunnistus-
elektrodi kuulostaa elegantilta mutta vaatii sitten mm. sytytys-
muuntajalle ainakin jonkintasoisen jatkuvan käynnin jonka taas ei
saa aiheuttaa kipinointiä. Noin periaatteessa ongelmallisempi ratkaisu
mutta oikein toteutettuna toimii sekin luotettavasti.