seppoko:

--- Lainaus käyttäjältä: pamaus - 22.01.2018     kello on 21:49 ---Panasonic He12

Todellinen talvimalli,
joka tuottaa lämpöä jopa -30°C
pakkasesta.

--- Lainaus päättyy ---

Olem myös miettinyt tuota tehoa kun nyt meilläkin -20 ulkona. Mikä lienee lämmön tuoton suhde ulkoyksikön sulattamiseen?

Menneekö ulkoyksikön sulattamiseen enemmän tehoa kuin mitä vastaava teho antaisi suorana sähkölämmityksenä sisälle? Tai miten sen sanoisi? Kai ymmärrätte, mitä ajan takaa?

RR:
Ainakin mulla sulanapitokaapelin teho on 75 wattia, ei se tehoa vie, vaan se ulkoyksikön sulatus aina välillä, ja sillä ei ole mitään tekemistä sen sulanapitokaapelin kanssa.

Sulatuskäytössä pumppu jäähdyttää sisätilaa ja siirtää lämmön ulkoyksikön sulattamiseen

0yxxy0:
Mulla toshiba RAS25  sillä lämpenee talon alakerta 120m2, paitsi kosteat tilat lattialämmityksellä . Eipä kannata enään laittaa lattioita muualla päälle kun huomenna pakkanen lähes puolittuu. Nyt -25 huommenna ennuste -14. 950w näky ottavan verkosta ja max lämmitysteho 6.5kw cop arvo 5.1. Eka talvena sammutin 30 pakkasella mutta eräs asiantuntija sanoi ettei kannata sammuttaa kun öljyt kangistuu eikä voitelu toimi kunnolla kun taas käynnistää uudelleen. Seuraavalla samanlaisella pakkasella kävi sitten itsenäisesti.
https://lampoykkonen.fi/wp-content/uploads/2014/04/toshiba_arctic_update.pdf

tsahkali:

--- Lainaus käyttäjältä: pamaus - 22.01.2018     kello on 21:49 ---Ota tuosta nyt selvää, max sähkökulutus ilmeisesti 2260W

--- Lainaus päättyy ---

Niin, siinähän se...
Kyllä COP voi olla yli 5 mutta mita se on sitten, jos ulkona onkin -25?
Pumpuista pitäisi aina saada COP-käyrä, jotta voisi laskeskella sen todellisen tuoton.
Se antaisi pohjaa investoinnin taloudellisuudelle.
Vaan kukapa sitä nyt omaa pisnestään kuoppaisi.....

0yxxy0:

--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali - 22.01.2018     kello on 22:46 ---Niin, siinähän se...
Kyllä COP voi olla yli 5 mutta mita se on sitten, jos ulkona onkin -25?
Pumpuista pitäisi aina saada COP-käyrä, jotta voisi laskeskella sen todellisen tuoton.
Se antaisi pohjaa investoinnin taloudellisuudelle.
Vaan kukapa sitä nyt omaa pisnestään kuoppaisi.....

--- Lainaus päättyy ---
Olikohan pääsääntöisesti -5 paras hyötysuhde. Ja eikö se huonoimmillaankin ole niin että saman antaa kun ottaakin.