tsahkali:

--- Lainaus käyttäjältä: 0yxxy0 -  7.12.2017     kello on 17:50 ---(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Tämmöisen vaihdoin tuttavan kiukaalta 6kW eli virtaa haukkaa n 8A/vaihe. Kohta olisi saanut lukea lehdestä että sähköstä lähti tulipalo. Eristeet oli jo vioittunut ja mmj johtokin kovaa kopuraa kun kuumana käynyt.

--- Lainaus päättyy ---

Oliko holkitettu?

tsahkali:

--- Lainaus käyttäjältä: Yankka -  7.12.2017     kello on 18:39 --- tavanomaisissa olosuhteissa 1,5 mm²:n kuparijohdin kestää noin 10 A:n virran. Sähköjohtimen virrankeston ylittävä virta kuumentaa sähköjohdinta.

--- Lainaus päättyy ---

Jos tarkkoja ollaan, 1,5mm2 johtimelle sallitaan 15A.
Sulake voi kuitenkin olla vain 10A ja kun hitaalle sallitaan tietyn aikaa 15A, johto kestää sen.

tsahkali:

--- Lainaus käyttäjältä: ktako -  7.12.2017     kello on 18:46 ---Tuon syöttökaapelipaksuu denhan määrittää tolppasulakkeen koko. Jos tolppasulake 16A niin syöttökaapeli oltava vähintään 2.5mm2. Tuohon se kai suositus perustuu, kun Suomessa tolpassa yleensä 16A sulake. Euroopassa tolpissa käytössä  yleensä 10A , jopa 6A sulakkeita. Jolloin syöttöletkukin voi olla 1.5mm2 paksuista. ::)

--- Lainaus päättyy ---

Kulkimessa on 'alakeskus'.
Jos sen pääsulake on 10A, ei syötön mielestäni tarvitse olla kuin 1,5mm2?

kimi:

--- Lainaus käyttäjältä: tsahkali -  7.12.2017     kello on 20:26 ---Kulkimessa on 'alakeskus'.
Jos sen pääsulake on 10A, ei syötön mielestäni tarvitse olla kuin 1,5mm2?

--- Lainaus päättyy ---

Ekö tuo "sääntö" kuitenkin ole tehty sen takia, että nykyään on 3kw vastukset lämmittimissä. Täysin perusteltu siis näitten kohdalla tuo vaatimus, mutta meille Truma lämmittäjille joilla suurin yksittäinen kuluttava laite on laturi niin ylimitoitettu. Toki jääkaapinkin parisataa wattia voi lisätä tuohon jos haluaa.

tsahkali:

--- Lainaus käyttäjältä: kimi -  7.12.2017     kello on 20:31 ---Ekö tuo "sääntö" kuitenkin ole tehty sen takia, että nykyään on 3kw vastukset lämmittimissä.

--- Lainaus päättyy ---

Silloin siellä onkin sitten 16A pääsulake.
Ei kaikilta sitti voi kirkkain silmin vaatia 'liian' paksua johtoa.