Tekniikkakeskustelut > 230 voltin järjestelmä
vaihe/nolla/maa
tsahkali:
--- Lainaus käyttäjältä: MarkoA - 15.12.2017 kello on 15:48 ---3kW vaatii ehdottomasti 3x2.5mm² kaapelin. Virtaa kulkee n. 13A ja se ylittää 1.5mm² johtimelle sallitun.
--- Lainaus päättyy ---
;D
Ei ylitä. 1.5mm2 pitää kiinteissä asennuksissa tosin suojata kympin paukulla mutta silloinkin sallitaan 15A virta,
johtuen hitaan paukun ominaisuuksista.
;D
MarkoA:
No ei kai sitten. Pelivaraa ei jää yhtään ja kaapeli toimii lämmittimenä.
MarkoA:
Kuitenkin edelleen sitä mieltä, että maallikolle nyrkkisääntö roikassa 1.5mm² ~ 10A ja 2.5mm² ~ 16A. Kestää myös oikosulkuvirran pitkässä kaapelissa ja sulake palaa/laukeaa.
Yankka:
Nää ketkä ei raaski sitä kallista ja painavaa johtoa hankkia on varmaan samoja jotka viilaa 0 luokan pistotulpan että saa sen perintövalaisimen siihen olkkarin schukoon patterin viereen kun on niin kaunis siinä kun eihän moisesta operaatiosta haittaakaan ole heidän mielestä
Mautoilija:
--- Lainaus käyttäjältä: Yankka - 15.12.2017 kello on 17:26 ---Nää ketkä ei raaski sitä kallista ja painavaa johtoa hankkia on varmaan samoja jotka viilaa 0 luokan pistotulpan että saa sen perintövalaisimen siihen olkkarin schukoon patterin viereen kun on niin kaunis siinä kun eihän moisesta operaatiosta haittaakaan ole heidän mielestä
--- Lainaus päättyy ---
Jep. Thumb
Tämä on kuin mopopoikien keskustelu siitä miten mopoa voi virittää ettei poliisi voi puuttua. Kommentoijilta puuttuu tieto virityksestä ja poliisin toiminnasta.
Varmaa kokemuspohjaista tietoa löytyy lähes jokaisesta kommentista.